18层住宅没有设剪刀梯!很奇怪!
chijun474
chijun474 Lv.2
2011年03月21日 10:24:06
来自于学生专栏
只看楼主

18层住宅属于高层住宅了,为什么没有设剪刀梯,普通楼梯!层面积没有400多方 入会门离安全出口8米!求解!

18层住宅属于高层住宅了,为什么没有设剪刀梯,普通楼梯!层面积没有400多方 入会门离安全出口8米!求解!
免费打赏
chijun474
2011年03月22日 08:49:01
2楼
怎么没人告诉我呢!急需求解!我查过规划,但说的不是很清楚!
回复
k-827726
2011年03月22日 15:20:16
3楼
貌似是18层以上才要设置两个楼梯 或一个剪刀梯把
回复
xien2008
2011年03月22日 15:56:12
4楼
《高层民用建筑设计防火规范》明确规定:6.1.1 高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:
6.1.1.1 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。
6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
超过十八层,每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,十八层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通(屋顶可以不连通),十八层及十八层以下部分单元与单元之间设有防火墙,且户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
回复
amstrongsky3
2011年03月22日 16:07:49
5楼
6.1.1.1 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。
6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
回复
woaini1026
2011年03月22日 16:08:49
6楼
是单元式的吧
回复
lushaoyanw
2011年03月22日 16:58:49
7楼
十层和十层以上就是高层住宅了,没有什么规范说十八层的建筑要设剪刀梯
回复
寒冬
2011年03月22日 20:34:14
8楼
4、5楼把规范都弄上来了,楼主是不是明白,以后还好好看规范啊!
回复
nbanflcctv123
2011年03月22日 21:43:10
9楼
学习!!!!!!!!!!!!!!
回复
ljh_2259
2011年03月22日 22:15:10
10楼
无图无真相呢,哈哈
回复
cy3652003
2011年03月23日 09:27:06
11楼
看到了,
就是十八层及十八层以下
回复

相关推荐