25米单跨双坡的轻钢厂房梁怎么选择啊
shanggufeng
2006年04月07日 17:10:25
只看楼主

25米单跨双坡的轻钢厂房梁怎么选择啊

25米单跨双坡的轻钢厂房梁怎么选择啊
shanggufeng
2006年04月07日 17:11:23
2楼
梁选择从700-500的变截面好么?
回复
shanggufeng
2006年04月07日 17:11:58
3楼
向好心人求救啊
回复
yuandkang
2006年04月07日 19:03:54
4楼
如果梁的2端是固接的可以用(500~700)X180x6x8
如果是交接的话就是(450~1200)x180X6X8
这个跨度我做了好几个了,影响中截面是这样的。
而且好象截面好象是老度和强度共同控制的。
个人意见希望对你有所帮助。
回复
shanggufeng
2006年04月08日 10:11:08
5楼
谢谢拉啊,谢谢拉啊。
真的对我很有帮助啊。
回复
leesnowfeng
2006年04月08日 19:44:39
6楼
如果梁的2端是固接的可以用(500~700)X180x6x8
如果是交接的话就是(450~1200)x180X6X8
这个跨度我做了好几个了,影响中截面是这样的。
而且好象截面好象是老度和强度共同控制的。
个人意见希望对你有所帮助。

钢柱一般都是与钢梁采用钢结,Q345-b的材质时,可采用H600-350-350*180*6*8/5/7.5,完全可以(静载0.2kn,活载0.3kn,开间6米,坡度1:10,抗震6级)。

不能不考虑各种条件单纯的说用多大截面的梁
回复
shanggufeng
2006年04月08日 21:08:57
7楼
我是自己用手算的 没办法 我是学液压的来到个工程单位啊
我选的是Q235b 端部从700-500 中间500 中部500-600
不知道怎么样啊 700平方(25*28)的我做了12.5万的预算,怎么样 能赔么?
请教了.
回复
yuehuafen
2006年04月08日 22:31:06
8楼
肯定赔,单平米造价才多少,这样的钢结构太省钱了,看样子甲方只准备使用5年拆了卖铁
回复
wanglifeng0455
2006年04月09日 14:30:13
9楼
柱高是多少,维护结构是什么?在哪个地区?
说明白了!我用pkpm算一下!
回复
shanggufeng
2006年04月10日 08:06:54
10楼
江苏徐州 没有柱子,只做一个钢结构屋顶, 与混凝土柱子刚接, 跨度为25米,柱子间距为6米.
希望给算算啊,谢谢了
回复
ncdlgz
2006年04月10日 13:25:23
11楼
砼柱钢梁这种混合结构一般用梁柱铰接结构,也可以用刚接,但是一定要验算砼柱的承受能力,而且,节点也需要特别处理,梁柱是一家单位设计的话应该没问题,如果是两家单位设计的话,最好是设计成铰接,178元/m2的屋面造价应该是可以的
回复

相关推荐

APP内打开