请教雨淋设计的几个问题!
yuan_820
yuan_820 Lv.2
2006年04月07日 16:38:48
只看楼主

各位大侠,请求帮助! 一个生产棉花的车间,层高4.2米的面积324平方;层高8.0~9.0部分面积468平方;层高12~13米的面积234平方。 拟在超高部分采用雨淋系统。问题一:雨淋喷头的布置间距如何确定,是否可参考规范表格。问题二:单个雨淋系统的流量如何确定,规范都是<8.0米的。问题三:用来传动的闭式喷头还是照原来的布置吗?(只是知道传动管的管径是25) 还有象我遇到的这种情况,能否考虑别的消防方式。比如消防水炮,或ESFR。

各位大侠,请求帮助!
一个生产棉花的车间,层高4.2米的面积324平方;层高8.0~9.0部分面积468平方;层高12~13米的面积234平方。
拟在超高部分采用雨淋系统。问题一:雨淋喷头的布置间距如何确定,是否可参考规范表格。问题二:单个雨淋系统的流量如何确定,规范都是<8.0米的。问题三:用来传动的闭式喷头还是照原来的布置吗?(只是知道传动管的管径是25)
还有象我遇到的这种情况,能否考虑别的消防方式。比如消防水炮,或ESFR。
谢谢斑竹和各位大侠!!
免费打赏
yuan_820
2006年04月07日 17:56:08
2楼
QQ了黑熊大侠,他多用电动控制的系统,不知大家都是怎么做的!!
回复
cxh_0722
2006年04月08日 15:36:19
3楼
1、棉花车间应该是中危险II级,就按中危险级II级参数设计就可以;
2、流量应该是需要开启的雨淋阀所控制的喷头总流量;
3、传动管设置可参考水喷雾规范6.0.4条:公称直径宜为15~25mm,闭式喷头间距不宜大与2.5m;
4、还可以采用大空间智能型主动灭火系统(大空间智能灭火装置、自动扫描射水高空水炮)
回复
yuan_820
2006年04月11日 08:38:39
4楼
那如果划分为5个放水分区,按照“日”字布置,计算流量是2个雨淋阀控制的喷头总流量还是5个,还是最不利的1个??谢谢
回复
ah-wangjun
2006年04月11日 10:46:38
5楼
http://co.163.com/forum/content/1666_233534_2.htm
最好比照05版新《喷规》,考虑其他系统的采用,不推荐做雨淋,看看建规要求设置雨淋的地方,几乎都是那种极端危险的场合。
回复
yuan_820
2006年04月11日 16:09:42
6楼
斑竹所提及的论坛部分,我以前也看到过。不过,大家意见好象没有统一,不知道谁说的正确。结合手头的资料,我倾向于中间设置公共部分的做法。但是,最不利一个区加上公共部分的计算流量不会偏小吧!
我就是看了喷规4.2.5才采用雨淋系统的,到是学了不少东西。象这样的情况,斑竹还有什么好建议吗?
回复
yuan_820
2006年04月14日 16:34:14
7楼
总算交工了,按两个相邻的最不利计算,55L/S。管道选取的较大,希望不会有什么麻烦
回复
weigeyang
2006年05月26日 09:12:19
8楼
小弟学习中!
回复