消火栓系统管材采用镀锌钢管,按规范要求DN<100,应该螺纹连接。从立管到消火栓箱连接管DN65(此段管设置在墙里),本应该按规范采用螺纹连接,施工单位说根本没法施工只能焊接连接,请问大家这是为什么啊?是因为在墙里操作空间不够吗?谢谢大家
消火栓系统管材采用镀锌钢管,按规范要求DN<100,应该螺纹连接。从立管到消火栓箱连接管DN65(此段管设置在墙里),本应该按规范采用螺纹连接,施工单位说根本没法施工只能焊接连接,请问大家这是为什么啊?是因为在墙里操作空间不够吗?谢谢大家
12楼
谢谢大家啊!
回复
13楼
新手,学习学习!
回复
14楼
丝扣连接应该可以做到的,施工单位在忽悠你
回复
15楼
我现在做的消防也是丝扣和沟槽连接,施工单位是神马
回复
16楼
试着将墙内部分先组装好,用沟槽件与立管连接。
回复
17楼
消防立管靠墙,支管在墙中这是很正常的做法,为什么施工单位说不能丝接?
难道焊接比丝接还容易吗?稍有安装知识的都应该明白吧!
回复
18楼
可以丝扣连接,你被忽悠了,。。。
回复
19楼
按规范做吧 不要自作主张
回复
20楼
规范要求:镀锌管焊接后必须二次镀锌,只需要这一条就可以让施工单位返工从做,无法丝接纯属胡扯,本人施工管理多年,没有见过如此施工的,这施工单位在忽悠你,施工单位可能是江浙一带的,我管理过他们,就是要求二次镀锌把他们整过来的。