车库刚刚需要个双电源箱 ,因为是自己单位的,所以面板也没有放指示灯
车库刚刚需要个双电源箱 ,因为是自己单位的,所以面板也没有放指示灯
12楼
这种双电源开关不能开断短路电瓶流
回复
13楼
楼主梅兰,施耐德,正泰全用上了,太有才了。
回复
14楼
可以考虑把浪涌开关移到当中来,接PE排时线就可以更短更直了
这个ATS应该是PC级的吧,进线端还需要加短路保护,这个他们的说明书上应该也有相应的要求
另外,ATS出线端用的螺丝好像都锈了。。。。。还有,虽说省了接线排,但是6,7根线接一个端子,应该是违反规范的吧
回复
15楼
如果是我做我就会把浪涌保护器跟微断放一排,这样好看
回复
16楼
但是线会走得很难看
回复
17楼
学习了
回复
18楼
1:这种双电源上端也要断路器保护的。因为这种双电源无短路保护。
2:出线零排放下册比较好
回复
19楼
回复
20楼
“应急照明的箱子"主开还加分励辅助?
回复
21楼
回复