消防高位水箱放在地下泵房,是不是就成了稳压罐的补水箱。那如果连接消防水池,这个水箱是不是可以取消?气压罐加两台高扬程水泵,
消防高位水箱放在地下泵房,是不是就成了稳压罐的补水箱。那如果连接消防水池,这个水箱是不是可以取消?
气压罐加两台高扬程水泵,
2楼
可以取消,但是稳压罐的水量要满足规范要求
回复
3楼
赞同这个观点
回复
4楼
不赞同,如果水箱放在地下,为了补水,那我通过消防水池补水不行吗?就是因为稳压罐要满足十分钟的水量太大,才设的水箱补水。
我的理解可能有问题。如果一个消防系统既有水箱,又有稳压,那就成了常高压系统了。那么水箱如果只起到补水作用,放在那里都无所谓。既然水箱放在地下,那么稳压泵的集水管联通地下消防水池,是不是同样补水?如果有了补水,系统同时要求喷淋、消火栓,满足450L就可以。希望大家讨论。
回复
5楼
高位水箱放在地下还能叫高位水箱吗?
回复
6楼
除了上海吧,其它地区必须要设层顶高位水箱。
回复
7楼
哈哈,,,,懂你的意思。大火烧的吧
回复
8楼
98S205消防增压稳压设备选用及安装(隔膜式气压罐) 有各种形式的屋顶水箱的布置形式P20
规范要求消火栓必须要高位水箱,喷淋没有要求。但是有喷淋一定有消火栓,所以屋顶水箱是不能省的,除非用常高压,在下面设置数个很大的气压罐。
回复
9楼
wjl_hit 发表于 2011-3-20 21:09 可以取消,但是稳压罐的水量要满足规范要求二次加压,小区室外建的泵房 里面的水箱不是高位的,作用是什么呢,和贮水池有什么区别
回复