【求助高手】一个工程实例中的继电保护整定(46楼更新)
feidaodeng
feidaodeng Lv.4
2011年03月19日 21:22:22
来自于继电保护
只看楼主

如图所示,电机为风机(6kV,2500kW),采用固态软启动器启动,最大启动电流为4倍额定电流,各级整定电流如图。现场试车时,有一次启动过程中,D处电流速断保护跳闸,同时B处过流保护跳闸,C处无动作。经分析事件,电机启动时由于断相,造成B、C、D处均瞬时过电流,由于B、C处延时相同(0.4S),造成B动作而C无动作的后果。问题是:电机起动柜电流速断整定值基本没问题,上级变电所馈出柜更改可能性也不大,如果0.4S的延时依然不能满足选择性,请问该如何设置B(进线柜)及C(馈电柜)的继电保护整定值?

未命名.jpg
似乎无论如何,BC的选择性与CD的选择性无法两全,那么应该优先保证何处?

[ 本帖最后由 feidaodeng 于 2011-3-25 00:25 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
tiancaokyo
2011年03月21日 22:04:40
12楼
茫然啊茫然,我记得有一次我们厂一个电工说他去给A负荷送电,结果B负荷突然就跳闸了,但是他们明明是在不同的线路上,而且还离的不近,把他吓坏了 还以为自己带负荷送电把进线顶跳呢。
回复
wuchenghui880
2011年03月22日 09:24:59
13楼
学习学习
回复
coolrender
2011年03月22日 09:39:20
14楼
对高压大功率的电机没遇到过啊,正好学习学习
回复
一天涯浪子一
2011年03月22日 10:54:02
15楼


感觉楼主的问题很不清晰。
回复
liupima
2011年03月22日 11:41:13
16楼
感觉不对,楼主没有说清,问题也没有解答对
回复
sunwufei
2011年03月22日 15:32:45
17楼
这个设计好象有点问题,C、D应该可以取消一个断路器。太浪费了!!!!!!!!!
回复
whatr
2011年03月22日 18:35:05
18楼
继电保护永远最有意思
回复
jiandewen
2011年03月22日 20:23:36
19楼
首先,B C不冲突。因为B是6KV开关站于上级变电所的一个联络线。而C只是开关站到厂区的一会出现的馈线开关。B,C保护范围不同,C是保护单回馈线的,B是保护6KV开关站的也做馈线的远后备保护
出现这样的问题有可能是
1,电机启动出现异常,造成电流过大D动作了。C是D的二次保护时间比D长没有动作,B保护故障了也跟着动作了。
2,电机启动出现异常,造成电流过大D动作了。同时开关站母线或者其他支线出现故障,使B跳闸了。
以上是个人猜测,呵呵大家一起探讨!
回复
zy1981627
2011年03月22日 20:55:18
20楼
断路器太多,选择性不好配合。
回复
anshg
2011年03月22日 21:06:20
21楼
没断路器,中间的怎么检修啊!
对于整流保护计算认识不太清楚!
不过,做过质检!其中的保护值是可以调的,你们按说明调试下!应该没问题!开关的保护自己都会有个曲线,是否选型的时候有失误!
回复

相关推荐

APP内打开