如图所示,电机为风机(6kV,2500kW),采用固态软启动器启动,最大启动电流为4倍额定电流,各级整定电流如图。现场试车时,有一次启动过程中,D处电流速断保护跳闸,同时B处过流保护跳闸,C处无动作。经分析事件,电机启动时由于断相,造成B、C、D处均瞬时过电流,由于B、C处延时相同(0.4S),造成B动作而C无动作的后果。问题是:电机起动柜电流速断整定值基本没问题,上级变电所馈出柜更改可能性也不大,如果0.4S的延时依然不能满足选择性,请问该如何设置B(进线柜)及C(馈电柜)的继电保护整定值?
似乎无论如何,BC的选择性与CD的选择性无法两全,那么应该优先保证何处?
[
本帖最后由 feidaodeng 于 2011-3-25 00:25 编辑 ]
2楼
楼主说话有些不妥之处。
“D处电流速断保护跳闸,同时B处过流保护跳闸,C处无动作”,这不是真话!
电流速断保护在D处已保护跳闸,还哪来的“B处过流保护跳闸”?难道D处与B处同时跳闸?!那0.4S的延时有什么用???!!!
速断是在0.4S前的0S时就跳了,还会在以后的0.4S后再跳B????!
第二,过流的级差一般是0.5S,为什么取0.4S?有点怪怪的。
就不研究C的事了!
回复
3楼
谢谢回复。
首先,D与B不是同时跳闸,应该是D先跳,B延时0.4S后跳,原文中的“同时”只是一种口语上的表述,而不是指时间上的严格同步。
其次,B与D不处在同一地,跳闸的时间顺序也无法严格去考证了。
目前想到的解决方法是:将C处过流延时改为0.5S,以保证时间上的选择性,取消B处过流保护,只设定一个限时速断保护,作为出线的后备保护。
另,查过相关资料,进线柜不装设保护是否符合规范?
回复
4楼
可以通过调整定值大小和时间长短进行选择性配合
回复
5楼
重新做保护试验,确认原保护整定是否能正确动作!
回复
6楼
同问,D跳了 ,B 还会跳吗?
回复
7楼
见到多次反时限跳闸,
回复
8楼
根据楼主的问题描述,我有些疑问:
1 “.....有一次启动过程中,D处电流速断保护跳闸,同时B处过流保护跳闸.....”
D跳了,就已经切除故障,B为什么还要跳?
2 “.....造成B、C、D处均瞬时过电流,由于B、C处延时相同(0.4S),造成B动作而C无动作的后果.....”
假设D跳了,故障未切除,那么轮到C跳。虽然延时相同,但C处的灵敏度明显高于B处的,为何B跳了C都没有跳?
[
本帖最后由 hiafang 于 2011-3-21 15:34 编辑 ]
回复
9楼
留个记号
学习了
回复
10楼
似乎无论如何,BC的选择性与CD的选择性无法两全,?
回复
11楼
出现越级跳闸
C保护或B保护有问题
回复