请教各位大侠:1.10kV中性点不接地系统,母线PT采用三只单相PT,Y/Y/开口三角接法,其一次侧是否要接地?2.10kV中性点不接地系统,电容器放电PT接在电容器两端,采用三只单相PT,Y/Y/开口三角接法,其一次侧不接地,这种接线是否可以?

请教各位大侠:
1.10kV中性点不接地系统,母线PT采用三只单相PT,Y/Y/开口三角接法,其一次侧是否要接地?
2.10kV中性点不接地系统,电容器放电PT接在电容器两端,采用三只单相PT,Y/Y/开口三角接法,其一次侧不接地,这种接线是否可以?
免费打赏
fitman
2006年04月08日 15:03:19
2楼
既然是不接地系统,则一次侧无论是相线或中性点都不能接地。我见过部分施工单位是把中性点接地的,这在正常运行时是看不到问题的,实际是很危险!
回复
sunny100100
2006年04月10日 11:37:20
3楼
对,这些高压没有接地实在存在许多危险
回复
hnrchwj
2006年04月11日 21:20:34
4楼
到底是该不该接地,我看到实际中都是中性点接地的多
回复
yxwliul
2006年04月11日 22:18:05
5楼
中性点非有效接地系统中,作单相接地监视用的电压互感器,一次中性点应接地。这是互感器运行检修导则上明确规定了的。