结构施工图中梁编号 概念,框架梁也好,次梁也好,连梁也好,最大的区别体现在水平抗震时从一个竖向抗侧构件到另一个竖向抗侧构件的力的传递模式上的区别1、两端与柱相接----框架梁,两端都是固结,可以在水平地震荷载下传递剪力,框架梁的水平地震荷载下的剪力是二端大,中间为0,所以框架梁有加密区,中间部分不用加密。2、两端与主梁相接-----次梁,两端都是铰接,次梁相接的不是竖向抗侧构件,因此不传递水平地震荷载下的剪力。所以次梁不用设置加密箍。
概念,框架梁也好,次梁也好,连梁也好,最大的区别体现在水平抗震时从一个竖向抗侧构件到另一个竖向抗侧构件的力的传递模式上的区别
1、两端与柱相接----框架梁,两端都是固结,可以在水平地震荷载下传递剪力,框架梁的水平地震荷载下的剪力是二端大,中间为0,所以框架梁有加密区,中间部分不用加密。
2、两端与主梁相接-----次梁,两端都是铰接,次梁相接的不是竖向抗侧构件,因此不传递水平地震荷载下的剪力。所以次梁不用设置加密箍。
3、两端都和剪力墙水平相接
这种情况有2种结果(按新高规JGJ 3-2002 7.1.8条规定)
1:跨高比小于5,且剪力墙长度能满足梁水平筋锚进剪力墙的水平长度大于600为连梁(跨高比小于5是要求连梁有足够的刚度,不光是在联肢墙内部传递剪力,还要平衡两端剪力墙的弯曲应力,连梁的箍筋要求是按同等级的框架梁加密箍的要求全长加密)。
此连梁在外墙窗洞处应用较多,特别是结构体形扭转不规则的情况,为了满足结构抗扭刚度或避免外墙在扭转变位较大时,外墙砌体于混凝土梁产生错位裂缝,一般窗下墙也采用混凝土整浇,与楼面以下,窗洞以上部分一起形成一道深梁,按普通住宅层高2.9,窗高1.5m考虑,此深梁高度有1.4米,刚度相当大。不按剪力墙洞口输入误差很大。
2)跨高比不小于5 时为框架梁
由于在PKPM中对连梁的定义是两端与剪力墙相交的梁,为了区别,第一种情况在PKPM里应按剪力墙洞口输入计算(在SATWE里是用和剪力墙相同的壳元来模拟),否则会导致(1).结构刚度失真,(2)连梁受力模式不正确,虽然PKPM说采用了变形协调方程来解决梁和墙接触面的变形问题,但仍然相差很大
4、一端与竖向抗侧构件相连,一端与梁相接 ---次梁
5、一端与框架柱相连,一端与剪力墙平行相连 ---框架梁
6、一端与框架柱相连,一端与剪力墙垂直相连 ---框架梁(剪力墙也有平面外刚度,可以近似看做一个长扁柱,按照新高规JGJ3-2002 7.1.7的要求,应控制剪力墙的平面外弯距,应至少采用下面的一个措施
1)沿梁轴线方向设置与梁相连的剪力墙
2)在梁与墙相交处设置扶壁柱
3)不能设置扶壁柱时,应设置暗柱,并按计算配筋
*经验:由于剪力墙厚度一般较小,梁与剪力墙垂直相交,按框架梁的梁端水平锚固长度 0.4Lae有时候不能满足,这种情况一般是减小钢筋直径,加大钢筋根数,以满足要求
7.一端与剪力墙水平相连,一端与剪力墙垂直相连 ---框架梁(构造同6)
8.两端都和剪力墙垂直相接---框架梁(构造同6)