我们公司配电柜上采用的全是AC220V LED指示灯,一个搞售后的工程师说把LED指示灯的工作电压改为AC380V就可以解决,说是因为N线的问题引起的,在检验中,发现把N线全断开,AC220V LED灯还是微亮一会就熄灭了,我认为引起感应跟N线没有什么关系?你们认为呢?
我们公司配电柜上采用的全是AC220V LED指示灯,一个搞售后的工程师说把LED指示灯的工作电压改为AC380V就可以解决,说是因为N线的问题引起的,在检验中,发现把N线全断开,AC220V LED灯还是微亮一会就熄灭了,我认为引起感应跟N线没有什么关系?你们认为呢?
52楼
同意并只电容,但我单位电柜也是220V的用了十年了没有并电容也没有这样的问题出现,问题是出在N线上
回复
53楼
这个方法可以
回复
54楼
学习学习学习学习
回复
55楼
并联一只450V/1UF的电容试试,可以解决
回复
56楼
停止时(也就是LED灯灭的时候)可以解决,
但是运行时(也就是LED灯亮的时候)电容也可以并联运行吗?
回复
57楼
1、指示灯回路(L,N之间)存在差模感应电压,2、LED指示灯输入阻抗较灯丝指示灯的高,3、差模信号的能量不足以让灯丝指示灯发光。 降低指示灯回路的交流输入阻抗如并联电容,或减少外界感应到电缆上的差模信号,或变差模信号为共模信号(L-N走线一致)
回复
58楼
学习了!
回复
59楼
最近碰到这样的问题,学习学习。
回复
60楼
同意57楼说法!把L、N线用线卡子固定在一块
回复
61楼
楼主是零线进开关,要改火线进开关。47楼说的一个意思。
回复