穿越空调机房隔墙的风管厚度必须用2mm吗?
zyhlyx
zyhlyx Lv.7
2011年03月18日 14:23:51
来自于通风排烟
只看楼主

GB50016第10.3.14条规定“在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料”。国标图集07K103-2/69要求采用2.0mm钢板风管。GB50243-2002第6.2.1条(强条)“在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm”本人认为:不要采用2.0钢板。因为2.0钢板只能用普通钢板焊接,容易生锈,况且GB50016、GB50243也没要求,而07K103-2虽作了要求但不是规范,可以不管。

GB50016第10.3.14条规定“在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料”。
国标图集07K103-2/69要求采用2.0mm钢板风管。
GB50243-2002第6.2.1条(强条)“在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm”
本人认为:不要采用2.0钢板。因为2.0钢板只能用普通钢板焊接,容易生锈,况且GB50016、GB50243也没要求,而07K103-2虽作了要求但不是规范,可以不管。
不知各位如何做?请拍砖!
免费打赏
wangshxy
2011年03月20日 09:12:21
12楼
当规范出现冲突时,从严处理,你就用2.0mm>1.6mm的难道有问题吗?
回复
dgb120
2011年03月20日 20:14:48
13楼
如果能够满足规范要求,我觉得就没有问题,至于标准图集只是规范统一了一下做法,不是强制的,可以参考,但如果设计图纸提到了这个标准图号,而你没有按要求做,人家要是较真的话,你就没理了。我觉得不必考虑锈蚀的问题,除非是在湿度特别大的地方。
回复
tiantangzhimeng
2011年03月20日 21:17:01
14楼
这个,觉得最好严格按照规范行事
回复
yhht
2011年03月21日 00:39:12
15楼
国标图集并不是强制标准,应按规范要求做1.6mm套管,风管与套管之间采用非燃材料填实即可。
回复
vk3001h
2011年03月21日 09:18:10
16楼
的确如各位所说,按规范用1.6mm的钢板即可。但是,1.6mm的镀锌钢板(或普通钢板)对于采用咬口等机加工连接方式来说过厚,根本无法操作。楼上有朋友说1.2mm的已经加工困难了,这是有实际工程经验的看法。所以实际上1.6mm的钢板只能焊接。但是1.6mm的钢板厚度对于焊接来说又有些过薄,焊工水平不够高很难保证质量。而我国目前施工队焊工的平均水平也就是那么回事,所以采用2.0mm的钢板厚度是比较靠谱的做法。我一般都是用3mm钢板焊接,因为曾经有一个工程工长告诉我2mm焊接把握不大3mm没问题。
回复
chinalnkydlzc
2011年03月21日 10:11:37
17楼
使用3MM的焊接,直接埋在过墙里!多好啊!
回复
anlian023114
2011年03月21日 10:22:21
18楼
是不应小于1.6mm 不是强制性条款 没事
回复
linhaipingfeng
2011年03月21日 20:16:48
19楼
只要符合规范就行了 图集只是参考
回复
dq851028
2011年03月21日 20:29:21
20楼
请教高手 防火墙是什么概念 什么事防火墙?
回复
guiguidemm
2011年03月22日 15:51:05
21楼
按2vmm是肯定没错的
回复

相关推荐