穿越空调机房隔墙的风管厚度必须用2mm吗?
zyhlyx
zyhlyx Lv.7
2011年03月18日 14:23:51
来自于通风排烟
只看楼主

GB50016第10.3.14条规定“在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料”。国标图集07K103-2/69要求采用2.0mm钢板风管。GB50243-2002第6.2.1条(强条)“在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm”本人认为:不要采用2.0钢板。因为2.0钢板只能用普通钢板焊接,容易生锈,况且GB50016、GB50243也没要求,而07K103-2虽作了要求但不是规范,可以不管。

GB50016第10.3.14条规定“在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料”。
国标图集07K103-2/69要求采用2.0mm钢板风管。
GB50243-2002第6.2.1条(强条)“在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm”
本人认为:不要采用2.0钢板。因为2.0钢板只能用普通钢板焊接,容易生锈,况且GB50016、GB50243也没要求,而07K103-2虽作了要求但不是规范,可以不管。
不知各位如何做?请拍砖!
免费打赏
0空间0
2011年03月19日 13:56:23
2楼
图集上套管标注的也是2mm,我觉得是图集设计这采用了2mm,不见得就是必须,符合规范即可,当然设计也可以要求2mm。
回复
zmy6116
2011年03月19日 14:29:11
3楼
国标图集并不是强制标准,应按规范要求做1.6mm套管,风管与套管之间采用非燃材料填实即可。
回复
lihuajiancn
2011年03月19日 15:04:30
4楼
1.2mm的镀锌板都很难敲了
回复
梦想成真321
2011年03月19日 15:12:23
5楼
规范才是第一位的,而且GB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范中的6.2.1还是强条,所以这是首先遵守的。而且国标图集并不是强制标准。因此,1.6mm
回复
丁丁东东
2011年03月19日 15:36:43
6楼
厚度主要与风管的耐烧时间有关系,而且2mm是国标材料规格
回复
jian2194
2011年03月19日 15:46:00
7楼
1.6mm 的都 不是每个工程都做。
回复
bravebird2009
2011年03月19日 17:12:22
8楼
规范即是规范,1.6和.2.0差点谁能评估
回复
yikouren
2011年03月19日 19:12:24
9楼
防火分区一定要用2.0钢板焊接
一般就是加套管,内塞离心玻璃棉
回复
chengshili
2011年03月19日 21:48:58
10楼
我认为要做到2.0厚的钢板,在GB50016第10.3.14条的条文解释中画了详图,明确穿墙管厚2mm
回复
zhaowenliangde
2011年03月20日 07:57:40
11楼
防火是重大事情,应按规范做。
回复

相关推荐

APP内打开