穿越空调机房隔墙的风管厚度必须用2mm吗?
zyhlyx
zyhlyx Lv.7
2011年03月18日 14:23:51
来自于通风排烟
只看楼主

GB50016第10.3.14条规定“在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料”。国标图集07K103-2/69要求采用2.0mm钢板风管。GB50243-2002第6.2.1条(强条)“在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm”本人认为:不要采用2.0钢板。因为2.0钢板只能用普通钢板焊接,容易生锈,况且GB50016、GB50243也没要求,而07K103-2虽作了要求但不是规范,可以不管。

GB50016第10.3.14条规定“在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料”。
国标图集07K103-2/69要求采用2.0mm钢板风管。
GB50243-2002第6.2.1条(强条)“在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm”
本人认为:不要采用2.0钢板。因为2.0钢板只能用普通钢板焊接,容易生锈,况且GB50016、GB50243也没要求,而07K103-2虽作了要求但不是规范,可以不管。
不知各位如何做?请拍砖!
免费打赏
撼地神牛
2011年03月23日 13:02:31
22楼
防火墙就是防火分区之间的隔墙,我认为如此,不知道对不
回复
zyhlyx
2011年06月08日 08:41:18
23楼
终于找到了。
回复
jskllzx
2011年07月03日 10:59:27
24楼
我对防火墙、防爆墙的概念也不是很理解
回复

相关推荐