请问,为什么住宅的进线是4芯的铠装电缆,而不是5芯的.

请问,为什么住宅的进线是4芯的铠装电缆,而不是5芯的.
免费打赏
muyuyao
2011年03月18日 12:05:29
2楼
1、上级执行的是TN-C配电系统!
2、如果住宅也是TN-C配电系统,就用不到第5芯PE线!
3、即便住宅是TN-S配电系统,可以在进户处形成小区内局部TN-S系统,整体即TN-C-S系统,故进线电缆就不需要5芯的了!
回复
yjd107888
2011年03月18日 12:26:37
3楼
楼上的说得有理
回复
ccccyq
2011年03月18日 17:35:54
4楼
有些地方供电局要求住宅的进线是5芯的铠装电缆
回复
sena2009
2011年03月19日 00:30:10
5楼
这要看是接地系统是什么型式。像楼主所述应该是在说TN-C-S系统的入户。
回复
mr_yon
2011年03月19日 08:40:42
6楼
如果是TN-S系统,就要5芯的.
回复
lining0763
2011年03月22日 11:17:51
7楼
应该是2#说的,上级执行的是TN-C的系统。多谢
回复
huangshuicai
2011年03月31日 19:56:57
8楼
好像都是这样的吧
回复
wension18
2011年04月01日 17:03:41
9楼
学习了,谢谢分享
回复
haotv
2011年04月01日 19:56:12
10楼
学习学习了
回复
lzjhoo
2011年04月02日 12:42:33
11楼


住宅小区配电一般是这样的。小区变压器→楼栋CF箱→楼洞口DZM箱。从变压器直到DZM箱都是4芯电缆。在DZM箱处后变为5线。这就是TN-S系统。TN-C-S是指既有TN-C,又有TN-S。可是小区的配电系统没有TN-C的用电形式啊。