【分析】高压电机电缆室有明显的滋滋放电声
dino0924
dino0924 Lv.3
2011年03月17日 23:18:11
只看楼主

250KW高压电机,配电室巡检时听到柜后电缆室有间断放电声,声音不是很大,但很明显。将电机停机后声音消失,拉出手车检查出头没有放电痕迹,检查绝缘为5GΩ,检查电缆绝缘为8GΩ,将旁边备用柜手车换至该柜,送电开机,间断的滋滋放电声音仍然存在,请高手帮忙分析原因。

250KW高压电机,配电室巡检时听到柜后电缆室有间断放电声,声音不是很大,但很明显。将电机停机后声音消失,拉出手车检查出头没有放电痕迹,检查绝缘为5GΩ,检查电缆绝缘为8GΩ,将旁边备用柜手车换至该柜,送电开机,间断的滋滋放电声音仍然存在,请高手帮忙分析原因。
免费打赏
stan22
2011年03月20日 00:12:37
22楼
学习一下哦
回复
zzg596
2011年03月20日 09:37:29
23楼
1KV最小绝缘电阻1MΩ
回复
天边一只雁
2011年03月20日 11:47:29
24楼


学习路过!!
回复
swhongx
2011年03月20日 13:51:29
25楼
高人指点!!学习了。
回复
xuyanmin2010
2011年03月20日 14:33:03
26楼
应该是电缆头问题
回复
tiancaokyo
2011年03月20日 14:42:44
27楼
我们单位的低压配电室也是有滋滋声,后来发现是接触器触头接触有问题,断电后清扫下然后紧一紧接线就好了,不过没过多久就又响起来了...
回复
阿妈拉电技
2011年03月20日 17:17:13
28楼
回复
a20043399
2011年03月20日 22:14:01
29楼
恩,这个不错,楼主还出来讲了一下问题解决了,是怎么解决了,也谢谢楼主啊
回复
huashi1996
2011年03月20日 22:16:44
30楼
学习了!!!!
回复
ljzeng808
2011年03月20日 22:56:52
31楼
我也遇见过类似的事情,当时是系统单相接地后一电机回路有放电的声音,停运电机后放电声音消失,最后检查也是带电显示器的二次接线断开所致!
回复