250KW高压电机,配电室巡检时听到柜后电缆室有间断放电声,声音不是很大,但很明显。将电机停机后声音消失,拉出手车检查出头没有放电痕迹,检查绝缘为5GΩ,检查电缆绝缘为8GΩ,将旁边备用柜手车换至该柜,送电开机,间断的滋滋放电声音仍然存在,请高手帮忙分析原因。

250KW高压电机,配电室巡检时听到柜后电缆室有间断放电声,声音不是很大,但很明显。将电机停机后声音消失,拉出手车检查出头没有放电痕迹,检查绝缘为5GΩ,检查电缆绝缘为8GΩ,将旁边备用柜手车换至该柜,送电开机,间断的滋滋放电声音仍然存在,请高手帮忙分析原因。
免费打赏
冬天的雨
2011年03月19日 14:43:42
12楼
这个声音是电缆终端头相与相之间的放电声,你看一下电缆两相之间有交叉的部位,用绝缘物体将其撑起来,并将电缆头上的尘土擦干净,放电声就会消除了,我处理过电缆头放电的现象。在晚上闭灯的情况下能看到放电的火花。
回复
zoushq
2011年03月19日 14:58:42
13楼
将所有螺丝紧固一遍,对有尖锐之处,请处理圆滑!
回复
tongweixinzc
2011年03月19日 16:43:54
14楼
这个可能是内部绝缘不好受潮引起
回复
powersw_lin
2011年03月19日 16:44:46
15楼
学习了
回复
womingpiaobo
2011年03月19日 16:56:36
16楼
学习后觉得收获不小
回复
yuhonchen
2011年03月19日 18:23:15
17楼
学习一下!
回复
yuhonchen
2011年03月19日 18:24:02
18楼
学习一下!
回复
blackdreams
2011年03月19日 19:00:10
19楼
学习一下!
回复
鹏宇
2011年03月19日 20:36:28
20楼
都是经验呀,学习了 红外成像仪不便宜吧