请问各位同行,同层排水时,下沉卫生间最少要下沉多少才能保证管道的敷设要求呢?感谢大家在百忙中抽出时间来回答我!
请问各位同行,同层排水时,下沉卫生间最少要下沉多少才能保证管道的敷设要求呢?感谢大家在百忙中抽出时间来回答我!
32楼
用中财同层排水汇合器 降板高度在20-25CM左右
回复
33楼
安装座便器h-0.350,蹲便器h-0.400。结构一般按这些降板。
回复
34楼
ligang19880422 发表于 2011-3-18 11:29 那得考虑管径以及坡度、防水:例如2米的DE110污水管,坡度为0.010,防水层厚度+0.03+0.11+0.02=0.16+防水层 …请问0.03指的是什么?
回复
35楼
至少得三十公分,如果卫生间比较大的情况下,应该再多降一些,最好350mm,以保证管道的坡度!
回复
36楼
我是来学习的;P;P;P;P;P;P
回复
37楼
打标学习 我们一般是降板400-450呢
回复
38楼
一般情况下30公分左右。
回复
39楼
你可以看看建筑同层排水系统安装图集,有相关要求,1.住宅卫生间降板250mm,也有住宅卫生间降板3000mm的,楼主在网上下载个可以看看
回复
40楼
坐式马桶是200MM。蹲式大便器是300MM。
回复
41楼
zhang1214jun 发表于 2011-5-22 23:22 我现在的工程是10cm,做起来有一点难度,建议15cm以上。你们工程的10CM降板是怎么算的?
回复