各位大虾看看这是怎么造成的
huaxingaoke
2011年03月17日 18:41:34
来自于电站工程
只看楼主

35kv全绝缘铜管母线,这种状态下还能正常运行,不知什么原因造成的?

35kv全绝缘铜管母线,这种状态下还能正常运行,不知什么原因造成的?

P3147297.JPG


P3147299.JPG


P3147300.JPG


P3147301.JPG

免费打赏
yjd107888
2011年03月19日 14:22:52
12楼
呵呵,还是多留意,别以后出现问题就麻烦了
回复
wdx_1
2011年03月19日 15:11:37
13楼
被啥子东西给铲了一下,绝缘护套破了一块,防潮胶套一个小伤口,还没达到铠甲屏蔽层,这根电缆电性能方面没有啥问题,打耐压或者电缆查障都发现不了,防水就不行咧,看着伤的比较早,再在地下埋着运行个把月,水渗多了可能会从三相泄漏检测仪表上反映出来。
回复
zhanjun292
2011年03月19日 15:48:00
14楼
估计是电缆头没做好放电产生的吧。。重做电缆头哦。
回复
姜振祥
2011年03月19日 19:56:34
15楼
不像是硬伤啊 倒像是烧伤啊
回复
fengsiyang2188
2011年03月19日 20:44:56
16楼
我看像外部烧坏的
回复
stan22
2011年03月20日 00:16:45
17楼
菜鸟来学习的
回复
lingxuct
2011年03月20日 09:04:28
18楼
应该是检修(试验)前搭架子,钢管碰撞的。
回复
yuhonchen
2011年03月20日 09:53:17
19楼
路过学一下!
回复
talentdan
2011年03月20日 10:43:05
20楼

有可能
回复
aimarxf
2011年03月20日 11:21:05
21楼
恩,。。。。
回复

相关推荐

APP内打开