35kv全绝缘铜管母线,这种状态下还能正常运行,不知什么原因造成的?
35kv全绝缘铜管母线,这种状态下还能正常运行,不知什么原因造成的?
![P3147297.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/DC/87/rBBhH11JqiSAJ4QwAAIPmU4HD4M653.jpg)
![P3147299.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![P3147300.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![P3147301.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
呵呵,还是多留意,别以后出现问题就麻烦了
回复
13楼
被啥子东西给铲了一下,绝缘护套破了一块,防潮胶套一个小伤口,还没达到铠甲屏蔽层,这根电缆电性能方面没有啥问题,打耐压或者电缆查障都发现不了,防水就不行咧,看着伤的比较早,再在地下埋着运行个把月,水渗多了可能会从三相泄漏检测仪表上反映出来。
回复
14楼
估计是电缆头没做好放电产生的吧。。重做电缆头哦。
回复
15楼
不像是硬伤啊 倒像是烧伤啊
回复
16楼
我看像外部烧坏的
回复
17楼
菜鸟来学习的
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/blei.gif)
回复
18楼
应该是检修(试验)前搭架子,钢管碰撞的。
回复
20楼
有可能
回复
21楼
恩,。。。。
回复