35kv全绝缘铜管母线,这种状态下还能正常运行,不知什么原因造成的?
35kv全绝缘铜管母线,这种状态下还能正常运行,不知什么原因造成的?
![P3147297.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/DC/87/rBBhH11JqiSAJ4QwAAIPmU4HD4M653.jpg)
![P3147299.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![P3147300.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![P3147301.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
不排除安装的时候不小心划伤了小口子,日晒雨淋之后就变成这样了。
回复
23楼
学习啦,看着像是烧伤的啊,
回复
24楼
我怀疑是在安装过程中,该处是被其他地方焊接过程中飞溅的焊渣烫伤外护层造成的。
回复
25楼
对于绝缘母线的主绝缘结构有什么专业的资料. 从图片上看, 是从外部伤着的,而且还没伤到主绝缘. 希望有专业的资料发过来
回复
26楼
回复
27楼
象是烧伤加机械刮擦造成。是否在施放时有热源在附近?
回复
28楼
路过学一下
回复
29楼
哦,我也是来学习的!
回复
30楼
不像是雷击,也不像被烧过,可能是机械损伤,经过长时间的日晒雨淋后慢慢产生的结果,不影响使用,但时间多了会对保护层不利,要对其进行防护措施。
回复
31楼
新人学习了,路过
回复