绝对要紧:规范印错了吗??建规第8.6.1条??
zljun
zljun Lv.7
2006年04月06日 19:28:47
只看楼主

第8.6.1条 室内消防给水管道,应符合下列要求:一、室内消火栓超过10个且“室 内”消防用水量大于15 L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。给谁排水快速设计手册3中是“室内消防用水量大于15 L/s”(288页表中)是室内还是室外消防用水大于15 L/s时...??2001规范是室内,原来的规范也是室内。

第8.6.1条 室内消防给水管道,应符合下列要求:
一、室内消火栓超过10个且“室 内”消防用水量大于15 L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。
给谁排水快速设计手册3中是“室内消防用水量大于15 L/s”(288页表中)
是室内还是室外消防用水大于15 L/s时...??2001规范是室内,原来的规范也是室内。
而教材中都是室外,《建筑灭火设计手册》姜文源主编朱吕通主审中国建筑工业出版社1997.6种也是室外(172页)。

免费打赏
homing
2006年04月07日 16:43:30
12楼
我个人理解是室外
在设计中也是考虑室外,一般情况下都形成环状的!
回复
cxh_0722
2006年04月07日 16:46:32
13楼
应该是室内吧
回复
ddf198024
2006年04月07日 17:26:37
14楼
应该以规范为准,不要看学校的书,学校的书都是根据规范编的,而且规范条文说明中的解释要比书上好的多。
回复
acheng
2006年04月07日 18:22:33
15楼

个人人为室内比较合适。室外的话,随便一个工程都超过15L/s了,那样这一条没有什么意义了。应该以规范为准,不要看学校的书,学校的书都是根据规范编的,而且规范条文说明中的解释要比书上好的多。
回复
黑面神猴
2006年04月07日 19:06:51
16楼
支持室内
回复
zljun
2006年04月07日 19:39:14
17楼


你的意思是规范印错了吗
回复
kibo
2006年04月07日 21:03:41
18楼
关于这个问题,不是我要理解成室内还是室外的问题,在规范条文上,我们其实都是被动的学习、接受、执行。关于这个室外的说法,已经有一段时间了。我们这里消防培训,也是专门把这个拿出来强调的,一定要看成是室外,室内是错误的。
为什么我认为室外是正确的?
1,强条虽然也印成室内,但是后面的技术要点的说法,还是认为建筑物消火栓管网理应成环,并且两条进水管,以保障管网安全性。后面也只是认为住宅建筑由于其隔墙多不宜蔓延等原因可以放宽。
2,就是我上面提到的8,6,1和8,3,1的对应关系。
3,如果是室内的话,与消防水池设置条件、临时高压系统等等条文对照,总是觉得很别扭,对不上。换成室外来理解就不存在任何问题了。
回复
jps002
2006年04月07日 23:45:26
19楼
只要规范一天不改我就用一天室内!如果规范改为室外马上用室外!
在执行规范没有困难的情况下应该尽量按现行规范执行!实际上多层建筑室内消火栓用处是很有限的,小火用灭火器就能搞定大了我们老百姓能做的只有拨119了!搞的那么认真干吗!认真把室外消火栓做好就行!
回复
大鼻山
2006年04月08日 00:07:28
20楼
肯定按照规范执行啦,教材不少都是东抄西抄的、很容易过时且出错。
回复
pjq-alger
2006年04月08日 04:09:13
21楼
看一下"上海市工程建设规范DGJ08-94-2001"中有两条:
5.1.3 消防给水水源宜由市政给水管网两路供水.当室内消火栓用水量不超过15 L/s时,可一路进水.
7.1.1 室内消火栓数量超过10个且室内消火栓用水量大于等于15 L/s时,其室内消防给水管道至少应有两条引入管与室外环状给水管网连接.
根据上两条的含意综合起来考虑,我本人认为是"室内".
回复