绝对要紧:规范印错了吗??建规第8.6.1条??
zljun
zljun Lv.7
2006年04月06日 19:28:47
只看楼主

第8.6.1条 室内消防给水管道,应符合下列要求:一、室内消火栓超过10个且“室 内”消防用水量大于15 L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。给谁排水快速设计手册3中是“室内消防用水量大于15 L/s”(288页表中)是室内还是室外消防用水大于15 L/s时...??2001规范是室内,原来的规范也是室内。

第8.6.1条 室内消防给水管道,应符合下列要求:
一、室内消火栓超过10个且“室 内”消防用水量大于15 L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。
给谁排水快速设计手册3中是“室内消防用水量大于15 L/s”(288页表中)
是室内还是室外消防用水大于15 L/s时...??2001规范是室内,原来的规范也是室内。
而教材中都是室外,《建筑灭火设计手册》姜文源主编朱吕通主审中国建筑工业出版社1997.6种也是室外(172页)。

免费打赏
kibo
2006年04月06日 22:36:57
2楼
室外是正确的。
以前的老规范都是室内,现在审批稿为室外。公开的说法是印刷错误造成的。但是我觉得这样说不妥--规范那么多年了,中间几次修编,不可能发现不了这个错误。具体什么原因就不知道了。
不过说成是室外,单单按照8,6,1和8,3,1条文对照来理解,就应该是室外了。以前对这个条文不是很理解,觉得好象只能看成是对于双路进水或者双水源的要求。看来还是应该理解成单纯对于管网检修保障的要求才对。
回复
chensb
2006年04月07日 00:35:04
3楼
内容删除
回复
cailiang008
2006年04月07日 08:33:29
4楼
2楼,你是听谁说的“现在审批稿为室外”啊? 我怎么没接到过这样的通知?

我只记得当初上课时老师特别说明,是我们教材印错了!应该是“室内”

另外,技术措施上也是“室内”

还有,8.6.1和8.3.1对照理解就能理解成“室外”吗?我不觉得。8.3.1只是说

室外消防水量小于15时,室外消防管道可以为支状,而室内管道一定要和室外

一样吗? 室内消防给水管道难道不能接在室外生活环网上吗?
回复
saerka_rock
2006年04月07日 09:25:25
5楼
我觉得是室内15L/s
回复
飞天
2006年04月07日 09:56:34
6楼
旧版的是室外,后来修订了 改为 室内 了。
个人人为室内比较合适。室外的话,随便一个工程都超过15L/s了,那样这一条没有什么意义了。
回复
wuyazi
2006年04月07日 10:52:06
7楼
对于这一条,上海的地方规范已经都改为,室内了,我觉得更合理一些。
回复
zljun
2006年04月07日 13:16:02
8楼




感谢回复,二楼,请问现在的2001版建规的规范也是室内啊?
回复
snow_168
2006年04月07日 16:21:33
9楼
应该是室内,现在的《建规》审批稿何时正式发行,01版本中建筑高度太模糊了,我想规范可否与《高规》统一起来,我们这里建筑就算到屋面,按规范要算到女儿墙顶,这样消防给水很难确定呀!不知大家对建筑高度是怎么算的?
回复
kibo
2006年04月07日 16:32:52
10楼

见网上的报批稿,8,4,2条第一款
回复
kibo
2006年04月07日 16:40:20
11楼
关于8,6,1和8,3,1的对应,我觉得首先8,3,1要满足,才能满足8,6,1啊!所以两个条文都是用室外15L/S来划线,应该是对应的关系。