关于地下车库排烟量的问题
chenyu2007818
2011年03月17日 15:49:10
来自于通风排烟
只看楼主

关于地下车库排烟量计算时有些人取净高,有些说排烟排风都取3米。个人认为后者说法合理,因为有些地库按净高算,风量太大。且火灾时高度3米以上不是人的活动区域,烟气是存于地下车库上方的。本人提以上问题的意思是:请大家讨论,我按排风排烟都取3米是否合适,会有什么问题

关于地下车库排烟量计算时有些人取净高,有些说排烟排风都取3米。个人认为后者说法合理,因为有些地库按净高算,风量太大。且火灾时高度3米以上不是人的活动区域,烟气是存于地下车库上方的。
本人提以上问题的意思是:请大家讨论,我按排风排烟都取3米是否合适,会有什么问题
免费打赏
sleepsong
2011年03月21日 12:58:57
12楼
排烟要按实际净高计算的,选出来的双速风机,可以按照3m的层高校核一下看是否满足低速排风要求
回复
qlh2007
2011年03月21日 14:31:04
13楼
按规范要求,排烟按净高计算
回复
h383376684
2011年03月21日 22:40:43
14楼
学习了
回复
guiguidemm
2011年03月22日 16:23:12
15楼
按实际高度算 选双速风机 一般正好可以得到低速. 排风
回复
zou197259067
2011年03月22日 20:55:01
16楼
GB50067-97汽车库修车库停车场设计防火规范8.2.2条条文说明有解释。
按规范8.2.2条文说明应隐藏有:排烟按3米层高计算
回复
hdnj2010
2011年03月22日 21:31:12
17楼
按你的建议做问题很严重
一旦出了事查图,你就四定了。
回复
hdnj2010
2011年03月22日 21:32:31
18楼
兄弟们啊!
消防上的东西以安全为主,可不能拿自己的小命开玩笑。
回复
lh880606
2011年03月23日 14:57:37
19楼
当层高<3米时,按实际高度计算, >3米时可按3米计算
回复
fine_2009
2011年03月23日 16:17:23
20楼
不要一听消防就怕的要死,出事了都不是设计管材选小了,风量选小了这些,都是管理不到位或设计不合理。
至今没听说过有一例案例说按3米设计结果因此死人的。规范说的层高没有明确而已。为了省得那帮审查的找事,大多就按实际层高来了。
统计消火栓控火65%,自动喷水95%而已。
回复