关于地下车库排烟量的问题
chenyu2007818
2011年03月17日 15:49:10
来自于通风排烟
只看楼主

关于地下车库排烟量计算时有些人取净高,有些说排烟排风都取3米。个人认为后者说法合理,因为有些地库按净高算,风量太大。且火灾时高度3米以上不是人的活动区域,烟气是存于地下车库上方的。本人提以上问题的意思是:请大家讨论,我按排风排烟都取3米是否合适,会有什么问题

关于地下车库排烟量计算时有些人取净高,有些说排烟排风都取3米。个人认为后者说法合理,因为有些地库按净高算,风量太大。且火灾时高度3米以上不是人的活动区域,烟气是存于地下车库上方的。
本人提以上问题的意思是:请大家讨论,我按排风排烟都取3米是否合适,会有什么问题
免费打赏
snail_yin
2011年03月17日 16:02:36
2楼
这个问题在这里讨论不出结果。应该由编规范的人给出解释。
按规范执行,排烟量根据实际净高计算。
回复
liandd1987
2011年03月18日 12:51:58
3楼
排烟按净高算,日常排风按3米算
回复
toplhc
2011年03月19日 22:26:46
4楼
“本人提以上问题的意思是:请大家讨论,我按排风排烟都取3米是否合适,会有什么问题”

问题就是不满足规范要求的6次换气次数要求
回复
wuwing2006
2011年03月19日 23:37:35
5楼
我刚好也遇到这个问题。不过我问过了,在深圳,对于排烟,消费部门是按净高来考虑的。我现在所做的车库层高7米,排烟量超大,无奈
回复
wuwing2006
2011年03月19日 23:37:57
6楼
错了,是消防部门
回复
复活的亡灵法师
2011年03月19日 23:41:53
7楼
排烟量用净高按换气次数>6次算。平时排风是可以按3米算,不一定得是6次换气。
回复
复活的亡灵法师
2011年03月19日 23:44:32
8楼
排烟取3米是不对的,消防局抓的就是这种
回复
zhaowenliangde
2011年03月20日 11:37:27
9楼
应按净高算,才符合规范。
回复
zzg89850019
2011年03月21日 08:30:47
10楼
GB50067-97汽车库修车库停车场设计防火规范8.2.2条条文说明有解释。
回复
chenyu2007818
2011年03月21日 09:36:17
11楼
谢谢楼上的各位,我个人还是觉得10楼的说法有道理:GB50067-97汽车库修车库停车场设计防火规范8.2.2条条文说明有解释。
按规范8.2.2条文说明应隐藏有:排烟按3米层高计算
回复

相关推荐

APP内打开