【咨询】关于城市景观小型坝体基础处理的方法
zhuanghao1982
2011年03月17日 15:40:19
只看楼主

最近接手了一个小城镇的城市内景观坝设计,因为河道为人工河道,被人为缩为10m宽。根据水文计算成果和回水控制拟定采用钢闸坝。坝体尺寸为10*4m(宽*高)。因为工程较小,也没有做地质钻孔勘察,现在在施工开挖过程中下挖了3m都没有见到基岩,据原先施工人工河道工人回忆此段河道为弃渣堆积,挖深要到8m才能见到基岩,若真按坝体建基面到基岩上开挖又过于深了。 因此,想跟各位专家高手们请教下像这种小型拦河坝(坝高4m)如果基础在软基上有什么处理办法吗。谢谢各位提出宝贵意见

[ 本帖最后由 zhuanghao1982 于 2011-3-17 15:41 编辑 ]
免费打赏
ljjctguwhu
2011年03月18日 10:51:47
2楼
这样的项目怎么能不做地勘呢?办法肯定是有的,要根据具体情况而定。先提出两个粗浅的建议。
第一,高喷处理:即高压喷射注浆处理,可以作满堂的旋喷桩,既解决防渗问题,又解决地基承载力和变形的问题。问题是高喷是否适用于该处的地质地形条件,应让有经验的施工队伍先进去看看作出判断,或者是通过试验确定。
第二,浅层的换填处理解决地基承载力的问题,防渗问题通过混凝土防渗墙、粘土心墙、帷幕灌浆等予以解决。具体采用那种防渗处理方法主要取决于该处的地质情况和施工队伍的规模和水平。
回复
lb5607614
2011年03月18日 10:56:17
3楼
坝型为钢闸坝?什么意思?是不是混凝土闸坝?采用钢质闸门?单孔?孔口尺寸为10×4m?
从您提供的资料及数据来看,既然是要该处筑坝,那么必要的设计数据还是应该清楚的,比如说,地基土的物理力学指标,如果不清楚的话,就应该补做力学试验,看看水闸的稳定计算结果如何。如果基础土不满足设计要求的话,就必须采取加固措施。该换基就换基,该做桩基础就做桩基础。
弃渣堆积土,从筑坝条件来说,是非常不适合的。如果实在不能换址,那么就只能在加固地基上多做工作了。从工程投资上来看,就要花不少钱。那么,作为工程技术人员,在强调工程安全的前提下,拿出投资省,方便施工的设计方案来。
哈哈,希望各位高手同行,见仁见智,多多提供高见!向大家致意!
回复
army_four
2011年03月18日 15:04:13
4楼
地质是肯定要做的,地基处理方法按水闸设计就行。
回复
wyj1640
2011年03月18日 16:01:37
5楼
我也学习一下
回复
jwwcd05
2011年03月19日 07:33:13
6楼
学习一下
回复
sting5977
2011年03月19日 15:20:39
7楼
肯定还是要先做地勘,“据原先施工人工河道工人回忆此段河道为弃渣堆积”,弃渣是杂填土还是土石混合料、石料的粒径组成等直接关系到闸基稳定和防渗的处理方法。不能再盲目了,否则要么蓄水蓄不了,要么投资控制不住。
回复
hrbwyj
2011年03月20日 16:31:08
8楼
按照软基上的水闸设计,关键是稳定计算,大小应力比等。请地质人员根据实际情况,给出允许承载力,适当保守采用。注意做好连接设计以及消能设计。
回复
hww781552314
2011年03月21日 09:34:47
9楼
如上述同行所说的基础处理主要涉及的主要是两大方面,1、承载力,2、渗透稳定,按个人想法,这类坝基础承载力不会很大,根据地质判断得出允许值,然后与计算情况进行比对,满足就可以不用再处理了,渗透稳定主要是满足渗径要求,可根据地质情况进行基础轮廓设计。以上两个方面的计算法可以参考灌区水工建筑物丛书(渠首工程)老版的会比较好懂,另下游消能防冲也值得重视!
回复
cwei2007
2011年03月21日 11:57:38
10楼
不做地勘的项目我不敢搞。。。。
回复
rosi442
2011年03月31日 10:26:15
11楼
不太懂啊,得好好学习一下