2楼
再来
回复
3楼
这款号称高性能
回复
4楼
NH001/400W,灯具效率47%
NH004/400W,灯具效率61%
NH004/400W,灯具效率54%
规范要求开敞式灯具的灯具效率效率不应低于75%,而雷士的灯具能满足要求的也太....太....太少了点点吧?汗....
不知道雷士是不是故意弄低了参数以便能使用更多的灯具,因为其他情况相同的情况下,灯具效率对照度的影响巨大。降低了效率,则需要更多的灯具才能满足相同的照度。
但如果实际效率就是这样的话,那么雷士的灯具就都不能使用了。:(
回复
5楼
看雷士的荧光灯36w的2400lm,我每次都要手改才能算
回复
6楼
光通量还可以改,灯具效率就没办法了
回复
7楼
这样的灯具一般要求配镇流器,电容补偿,功率因数要大于0.85以上的。
回复
8楼
灯具效率和功率因数是两码事情
回复
9楼
也可以同样用提高光通量的方法修正
回复
10楼
产生这种问题有两个可能:
1、测试时的误差
2、测试时使用国产的旧灯泡,而填写光源光通量时用OSRAM的标称灯泡流明数,导致效率低下
回复
11楼
谢谢版主指导,能不能再说具体一点,比如光通量提高一倍,则效率提高多少倍?两者之间又什么规律?要不大家仍然不知道改怎么做啊,拜谢。
回复