【紧急求助】新手请教关于变压器继电保护问题
king5143
king5143 Lv.5
2011年03月17日 10:14:12
来自于变压器
只看楼主

我们的机房内设置630KVA干式变压器一台。高压进线柜、高压出线柜各一台。变压器6KV/0.4KV,短路阻抗5.95%。请教各位高手:如对此变压器进行保护,应该怎样配置?有没有合适的计算资料参考一下。跪谢!

我们的机房内设置630KVA干式变压器一台。高压进线柜、高压出线柜各一台。变压器6KV/0.4KV,短路阻抗5.95%。请教各位高手:如对此变压器进行保护,应该怎样配置?有没有合适的计算资料参考一下。跪谢!
免费打赏
zyz8438
2011年03月17日 10:26:02
2楼
630kVA干式变压器,一般设:速断保护、过流保护、高温报警、超高温跳闸、低压侧单相接地保护等。

具体可以参见《工业与民用配电设计手册》(第三版)!
回复
king5143
2011年03月17日 10:39:42
3楼
弱弱的问一句:过流与速断什么区别?
回复
king5143
2011年03月17日 10:46:06
4楼
过流带有时限,速断是反时限的。对吗?
在网上看到DL继电器是定时限的,GL继电器是反时限的。是不是过流用DL,速断用GL呢?
回复
bambimwangyi
2011年03月17日 12:54:08
5楼
这是以前通常的叫法,实际上都是过电流保护,现在有叫过流一、二、三段的说法的,也有叫做无时限过流保护、定时限过流保护等等,叫法不一,速断就是无时限电流保护,是较为严重的一种短路的保护,一般来说,现在叫法比较多的就是一段就是平常所说的速断,二段就是平常所说的过流,三段就是平常所说的过负荷。建议看看相关书箱。
回复
bambimwangyi
2011年03月17日 12:56:21
6楼
GL系列继电器是感应式的,是带速断和反时限过流在一起的,可以看一下有关继电器的介绍,说起来一大段,呵呵,我比较懒,不写了,
回复
sihongtong
2011年03月17日 13:13:13
7楼
变压器的保护有,差动保护,零序保护,过负荷保护,瓦斯保护,温度保护等········
回复
better_afeng
2011年03月17日 22:31:25
8楼
变压器一次侧额定电流In=630/6/1.732=60.6A
选用DL继电器,两相两继电器接线,
1、过流保护:
保护装置动作电流Iop=Krel*Kw*2In/Kre/Ki
可靠系数Krel取1.2
接线系数Kw取1
返回系数Kre取0.8
电流互感器变比Ki取100/5=20
Iop=9.09
动作电流整定为9A
2、速断保护
Iqb=Krel*Kw*Ikmax/Ki
Krel取1.2-1.3
-------------------
得睡觉了,先补充说明下,改天继续:
DL为电磁式电流继电器(定时限),过流保护时可靠系数取1.2,速断保护时取1.2-1.3
GL为感应式电流继电器(反时限),过流保护时可靠系数取1.3,速断保护时取1.4-1.5
两相电流差接时,Kw取根号3,其余取1
计算完成后须校验灵敏度
回复
tdss
2011年03月18日 16:51:52
9楼
认真地学习中……
回复
swhongx
2011年03月20日 21:19:34
10楼
谢谢讲解 , 2011年3月20日21:14:05
回复
king5143
2011年03月21日 11:59:24
11楼
非常感谢!期待灵敏度校验的计算过程。