市政两路进水,但水压不够,是否需要做消防水泵房
hzy8607
hzy8607 Lv.4
2011年03月17日 09:56:45
只看楼主

有一个厂房,4层,层高不超过24米,市政水压0.35MPA,两路进水,这种情况是否需要做水泵房呢?

有一个厂房,4层,层高不超过24米,市政水压0.35MPA,两路进水,这种情况是否需要做水泵房呢?
免费打赏
yzyzlyp
2011年03月21日 16:13:12
22楼
水量够了,不需做消防水池
回复
junweiliu
2011年03月23日 09:20:17
23楼
根据建规,这个是属于无法满足消防的情况,需要设置水泵房
回复
131285
2011年03月23日 17:18:45
24楼
做为常压系统可以不设置,但需要做屋顶稳压系统(保证前10分钟的消防用水),保证最不利点静水压的要求,发生火灾(10分钟后)时,可以通过消防泵车由室外水泵接合器向消防管网给水。但这要当地消防部门认可
回复
aurrora77715
2011年03月23日 22:47:12
25楼
需要设立水泵房,顶层水压不满足要求
回复
lindahe74
2011年03月24日 12:36:55
26楼

“高压消防给水系统是指管网内经常保持足够的压力和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其它移动式水泵等消防设备加压,直接由消火栓接出水带,就可满足水枪出水灭火要求的给水系统。”你这还算常压系统吗???
回复
aimhigh2010
2011年03月24日 13:27:16
27楼
设计还是要稳妥些,增设消防泵房。
回复
gs6839
2011年03月24日 15:51:37
28楼
水压可能不够 还是坐上吧
回复
xiaoniaorong
2011年03月25日 08:33:42
29楼
要设消防水池 泵房的
回复
liu974140
2011年03月25日 12:36:21
30楼
回复
ley
2011年03月26日 03:27:37
31楼

1、这观点我蛮赞同的,室外压力35够了,屋面10min水压要保证,其余就等消防来了...
2、我们要理解规范,才能执行好规范,不是要大家去浪费。
3、全世界我们中国的栓规最严,布的密密麻麻,有几个用上的?真正用时都是消防自带的,你的敢用吗?
4、据姜老说,我们最早的“防火规范”之栓距,编者是按2条水带计算的,可后来换了人修编不知怎么变1条了?看看老美的规范,我们
有何感想? 水带在火场上常常是连接着用,而我们设计为什么就不能按2条计算?如能,全国一年要节约多少?
5、我们审图的,差20cm还要再设一根立管,造成大家浪费惊人,有些十几米就设一个栓,反正多设了没人讲...
回复

相关推荐

APP内打开