现在我工地上的柱纵筋有偏位的情况,最大的如图所示约10CM,但另一边也没出柱边;总监要求把所有偏位的钢筋都要调正,以保证有足够的保护层;还有一种意见是,这层就这样了,保证钢筋顺直,在上层把钢筋调正即可,不知道哪种说法正确?
现在我工地上的柱纵筋有偏位的情况,最大的如图所示约10CM,但另一边也没出柱边;总监要求把所有偏位的钢筋都要调正,以保证有足够的保护层;还有一种意见是,这层就这样了,保证钢筋顺直,在上层把钢筋调正即可,不知道哪种说法正确?
52楼
你的回复,是最好的。很有水平!
回复
53楼
7楼说得对,可按7楼的做法整改。发生此问题的原因主要是施工单位为了柱模板安装方便,有意将柱箍筋加工小了,在基础钢筋验收时监理把关不严造成的。
回复
54楼
这样的施工队应该让他们爆破后从做,根据实际现场情况同意一楼的做法,这是非常严重的质量问题,柱根部加钢筋的时候必须锚入混凝土中。
回复
55楼
1:6的斜率够了,加植筋这样就能满足要求,关键是施工过程,如果加个定位器的保护措施,偏位的现象就可以避免了。
回复
56楼
嗯 学习学习
回复
58楼
我还在学校里,钢筋偏移对结构有啥影响呀?
为什么是1:6呢?
回复
59楼
学习学习学习中
回复
60楼
从事故处理的角度来看,一楼的办法是可行的。从问题分析的角度来看,出现问题的主要原因不是轴线偏移就是钢筋在浇筑中偏移后未复位,为了惩前毖后,如果这时候项目结构施工实施不久,最好是将这个柱子拆除后重新浇筑,否则这样的问题将会层出不穷。
回复
61楼
还有没有更好的办法呢?
回复
62楼
以后要多逛逛论坛,还是能学到很多东西呀!~
回复