柱纵筋偏位对结构的影响
luo13610097967
2011年03月17日 09:07:30
只看楼主

现在我工地上的柱纵筋有偏位的情况,最大的如图所示约10CM,但另一边也没出柱边;总监要求把所有偏位的钢筋都要调正,以保证有足够的保护层;还有一种意见是,这层就这样了,保证钢筋顺直,在上层把钢筋调正即可,不知道哪种说法正确?

图像013.jpg
现在我工地上的柱纵筋有偏位的情况,最大的如图所示约10CM,但另一边也没出柱边;总监要求把所有偏位的钢筋都要调正,以保证有足够的保护层;还有一种意见是,这层就这样了,保证钢筋顺直,在上层把钢筋调正即可,不知道哪种说法正确?

图像013.jpg

免费打赏
络绎时光
2011年03月20日 11:22:42
63楼
应该严格按照图纸施工
回复
guojiekun
2011年03月20日 13:26:11
64楼
刚学的混凝土设计,好像这样受弯高度就小了很多是吧?
回复
tang8897
2011年03月20日 13:40:57
65楼
我想问问可不可以先植筋呢?再调整偏离钢筋?与植筋绑扎在一起一个搭接长度。
回复
l8291965
2011年03月20日 13:53:59
66楼
如偏位不是很大就按照一楼办法,要是大了我们要求植筋
回复
jackhts
2011年03月20日 14:55:34
67楼
可以考虑柱子加大不影响功能 1:6的斜率然后再加根钢筋也可以
回复
ke_720
2011年03月20日 16:11:44
68楼
一般都是按照一楼的办法纠正
回复
yxj7160121
2011年03月20日 17:46:03
69楼
必须整改,还是按照一定的斜率来做,可以和监理方商量一下怎么解决问题
回复
zhengzj
2011年03月20日 17:52:00
70楼
如此大的偏差,应该请原设计人员进行计算处理,按常规处理不会有大碍,但存在隐患,或许地震时才可发现此问题的后遗症。
回复
heheming1986
2011年03月20日 20:39:49
71楼
把主筋掰回线内,加拐,对于移位过大的应该在移位处包台,200~~300厚即可
回复
土木工
2011年03月20日 20:58:38
72楼
有没有一个比较专业的 有依据的处理方法?