现在我工地上的柱纵筋有偏位的情况,最大的如图所示约10CM,但另一边也没出柱边;总监要求把所有偏位的钢筋都要调正,以保证有足够的保护层;还有一种意见是,这层就这样了,保证钢筋顺直,在上层把钢筋调正即可,不知道哪种说法正确?
现在我工地上的柱纵筋有偏位的情况,最大的如图所示约10CM,但另一边也没出柱边;总监要求把所有偏位的钢筋都要调正,以保证有足够的保护层;还有一种意见是,这层就这样了,保证钢筋顺直,在上层把钢筋调正即可,不知道哪种说法正确?
2楼
总监说的对,施工单位当然想就这样,不整改了!正确的做法是,按照1:6(好像是这个比例)的斜率。调整后,在柱子根部加一根钢筋(要一个搭接长度长,约70cm)。
回复
3楼
钢筋移位不需的进行整改,但整改的方法不需合理,基本采用一楼的按照1:6(好像是这个比例)的斜率。调整后,在柱子根部加一根钢筋(要一个搭接长度长,约70cm)做法。
回复
4楼
考虑加大柱子,上楼面再收也可。
回复
5楼
看不懂。能不能说的具体一点啊!
回复
6楼
必需进行整改,但整改的方法要符合要求,按照1:6的斜率进行调整;由于偏位很大,
根部实际受力截面变小,调整后,在柱子根部加一根钢筋
(必须锚入下层混凝土内)。
回复
7楼
很实用的一个帖子,很常见的一个质量问题,很不错的解决方法!
回复
8楼
考虑到防震,一定不能按施工队说的,他们就是为了省事(奸商)!!!
回复
9楼
考虑到防震,一定不能按施工队说的,他们就是为了省事,说的好
回复
10楼
为什么我们中国的工程质量这么差,就是因为一些施工队不按规范走凭着自己的经验,看看日本的建筑行业。
回复
11楼
学习了,呵呵
回复