柱纵筋偏位对结构的影响
luo13610097967
2011年03月17日 09:07:30
只看楼主

现在我工地上的柱纵筋有偏位的情况,最大的如图所示约10CM,但另一边也没出柱边;总监要求把所有偏位的钢筋都要调正,以保证有足够的保护层;还有一种意见是,这层就这样了,保证钢筋顺直,在上层把钢筋调正即可,不知道哪种说法正确?

图像013.jpg
现在我工地上的柱纵筋有偏位的情况,最大的如图所示约10CM,但另一边也没出柱边;总监要求把所有偏位的钢筋都要调正,以保证有足够的保护层;还有一种意见是,这层就这样了,保证钢筋顺直,在上层把钢筋调正即可,不知道哪种说法正确?

图像013.jpg

免费打赏
fgwb09
2011年03月17日 11:18:32
2楼
总监说的对,施工单位当然想就这样,不整改了!正确的做法是,按照1:6(好像是这个比例)的斜率。调整后,在柱子根部加一根钢筋(要一个搭接长度长,约70cm)。
回复
xiaojun_1977
2011年03月17日 13:07:09
3楼
钢筋移位不需的进行整改,但整改的方法不需合理,基本采用一楼的按照1:6(好像是这个比例)的斜率。调整后,在柱子根部加一根钢筋(要一个搭接长度长,约70cm)做法。
回复
zpc2008516
2011年03月17日 13:11:09
4楼
考虑加大柱子,上楼面再收也可。
回复
husichao159
2011年03月17日 13:22:56
5楼
看不懂。能不能说的具体一点啊!
回复
cywt
2011年03月17日 13:34:11
6楼
必需进行整改,但整改的方法要符合要求,按照1:6的斜率进行调整;由于偏位很大, 根部实际受力截面变小,调整后,在柱子根部加一根钢筋 (必须锚入下层混凝土内)。
回复
songertoy
2011年03月17日 16:37:23
7楼
很实用的一个帖子,很常见的一个质量问题,很不错的解决方法!
回复
feiyufw
2011年03月17日 16:48:10
8楼
考虑到防震,一定不能按施工队说的,他们就是为了省事(奸商)!!!
回复
jiyi20099
2011年03月17日 16:55:28
9楼
考虑到防震,一定不能按施工队说的,他们就是为了省事,说的好
回复
feiyufw
2011年03月17日 16:57:41
10楼
为什么我们中国的工程质量这么差,就是因为一些施工队不按规范走凭着自己的经验,看看日本的建筑行业。
回复
lc2125
2011年03月17日 17:23:07
11楼
学习了,呵呵