采用三相漏电控制 合不上闸
goalstar
goalstar Lv.2
2006年04月06日 15:08:15
只看楼主

为什麽我的桑拿 设备 采用三相漏电控制 合不上闸?

为什麽我的桑拿 设备 采用三相漏电控制 合不上闸?
免费打赏
tcchezhong
2006年04月06日 15:56:44
2楼
是否有单相负荷?
断路器的漏电是检测那些信号的?
回复
goalstar
2006年04月06日 16:11:03
3楼
有 只是灯
是单相的
回复
goalstar
2006年04月06日 16:11:28
4楼
有 指示灯
是单相的

回复
goalstar
2006年04月06日 16:12:30
5楼
断路器的漏电是检测整个供电的?
回复
t800
2006年04月06日 16:20:15
6楼
你用的是3还是4级三相漏电开关?
回复
tcchezhong
2006年04月06日 16:25:09
7楼
断路器的漏电是检测那些信号的?
检测三根相线和N线。还是只检测三根相线。
回复
goalstar
2006年04月06日 16:48:47
8楼
4级三相漏电开关?
断路器的漏电是检测
检测三根相线和N线
回复
tcchezhong
2006年04月07日 08:59:36
9楼

是采用的TNS系统吧。
我估计应该是:1.真的存在漏电处,实测一下绝缘。2.N线与PE线有混接点。
回复
chnhnfeng
2006年04月07日 09:41:03
10楼
1.线路存在漏电;
2.N线是否重复接地.
回复
rxf760916
2006年04月07日 13:49:28
11楼
漏电存在了
回复

相关推荐