3000方清水池结构施工图
wonjc
wonjc Lv.8
2006年04月06日 15:07:27
只看楼主

图纸简介: 3000立方清水池,平面尺寸28.7m×28.7m,池体净高4m,半地下式水池。包括了清水池结构设计说明、底板配筋图、顶板配筋图、壁板及支柱配筋图、模板剖面图、模板平面图等图。 附件名:2006451144218500477.zip 文件大小:352K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

3000立方清水池,平面尺寸28.7m×28.7m,池体净高4m,半地下式水池。包括了清水池结构设计说明、底板配筋图、顶板配筋图、壁板及支柱配筋图、模板剖面图、模板平面图等图。



附件名:2006451144218500477.zip

文件大小:352K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
diangnao11
2006年04月06日 17:05:49
2楼
图纸质量相当好,制图规范,清晰,但是底板250厚,10@200的配筋以及4根14的柱配筋是不是设计偏保守了?作者能不能把荷载简单介绍一下,对我很有参考价值。
回复
wonjc
2006年04月06日 17:46:39
3楼

是有点保守。
主要有两种不利工况:1、池外有土,池内无水;2、池内有水,池外无土。
本工程没有地下水
回复
zengxq008
2006年04月06日 19:15:06
4楼
请问是用用什么软件算的,还是手算的?
回复
zengxq008
2006年04月06日 19:22:12
5楼
我也下了,参考中,连钢筋的下料都画上了,佩服!!!
回复
wonjc
2006年04月06日 22:31:18
6楼
本来用小程序计算,但审查要求有详细的计算过程,有用手算了一遍
回复
hbxyb
2006年04月11日 14:00:06
7楼
同意2楼的看法,图纸的确做的挺漂亮。
导流墙采用240砖墙是否合适,砌筑砂浆按规范要求应不低于M10,说明中为M5?,
回复
wonjc
2006年04月11日 14:53:49
8楼

1、导流墙采用240砖墙是可以的,导流墙本身基本不受侧向荷载作用。
2、砖有不低于MU10的规定,砌筑砂浆我没查到要求不低于M10的规定。
回复
zero4
2006年04月12日 19:26:36
9楼


连这个规范GB50069-2002 给水排水工程构筑物结构设计规范 都不知道吗?
见3.0.11条。
而且导流墙还是要适当考虑两侧的水位差的,没有水位差,水如何流动呢?

呵呵,就我个人来看,这套图还是有很多细节未考虑到的。
另,清水池软件是有的,只是限于版权,不能给大家共享。
回复
wonjc
2006年04月12日 22:13:50
10楼
9楼的朋友
1、规范上指的是贮水构筑物,比如水池壁板等构件,此处为导流墙,用M10对规范理解上有问题。
2、240mm是没有问题的。
回复
1116800
2006年09月28日 16:52:12
11楼
3000立方清水池,平面尺寸28.7m×28.7m,池体净高4m,半地下式水池。包括了清水池结构设计说明、底板配筋图、顶板配筋图、壁板及支柱配筋图、模板剖面图、模板平面图等图
回复

相关推荐

APP内打开