建规没有提何种情况需做消防水泵房。
hzy8607
hzy8607 Lv.4
2011年03月16日 22:31:02
只看楼主

8.6.2 消防水池应符合下列规定:1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;

8.6.2 消防水池应符合下列规定:

1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;
2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;
3 消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;
4 容量大于500m3 的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;
5 供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;
与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。
6 消防水池的保护半径不应大于150m;
7 消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;
8 严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。

8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
注:1 在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm 的水枪和直径65mm、长度120m 的有衬里消防水带的参数,每支水枪的计算流量不应小于5L/s;
2 高层厂房(仓库)的高压或临时高压给水系统的压力应满足室内最不利点消防设备水压的要求;
3 消火栓给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s。


今天细细一看,建筑防火规范,就没有一条提到什么情况下需要做水泵房,比如说,一个四层的厂房,市政水压没有满足消防压力的要求,但是我在屋面上设置一个消防水箱,系统设一水泵结合器,在厂房120米保护范围内做一消防水池,那么我就可以了,我就不做水泵房加压都可以满足规范要求,或者说我连水箱都不做,这样也可以满足规范要求。

[ 本帖最后由 hzy8607 于 2011-3-16 22:33 编辑 ]
免费打赏
hzy8607
2011年03月16日 22:43:57
2楼
8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:

1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;

2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;

3 消防用水与其它用水合用的水箱应采取消防用水不作他用的技术措施;

4 发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱;

5 消防水箱可分区设置。
这条算不算回答呢
回复
hzy8607
2011年03月16日 22:44:34
3楼
8.4.4 本条规定了设置消防水箱的相关要求。
1 干式消防竖管系统平时管道内无水,灭火时依靠消防队向管道内加压供水。常高压给水系统一般能满足灭火时管道内以及建筑内任一处消火栓的水量和水压要求,可不设消防水箱。但当常高压给水系统不能满足此要求时,仍需要设置消防水箱。

2 临时高压给水系统给水可靠性较低,采用临时高压给水系统的建筑应设消防水箱。
1)由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此,消防水箱应尽量采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位),且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。
回复
hzy8607
2011年03月16日 22:49:09
4楼
想想好恐怖啊,以前多层厂房,只要是不满足市政两路进水,或者市政水压不满足压力要求,我就会设置水箱水泵房,那样是最保险没错,但是建筑防火规范上面一点都没有提要做水泵房......也没提要做联动..........还请大家讨论下自己的观点,不是说我死扣规范,有时候改造工程不好做啊,做错了,会被人骂死的
回复
qiu-710055
2011年03月17日 20:26:21
5楼
恕我直言,这种问题属于钻牛角尖了,想请问楼主:那么充实水柱如何满足要求?也就是说灭火的水压从何而来?消防水箱只能满足前10min啊?而且你可以推算一下,一支水枪保证5L/s的流量栓口压力就要不小于11m水柱....
我国的消防保障理念是1.2个水源...只有消防水箱是万万不行的...有兴趣可以拜读一下黄晓家老师的书,说的比较透彻
回复
y1y108
2011年03月17日 21:15:57
6楼
只有消防水箱是万万不行的
回复
zylkaoyan
2011年03月18日 15:15:40
7楼
学习中!!!!!!!!!
回复
gpechj02
2011年03月18日 15:24:38
8楼
好象没有具体的规范要求。通常采用“室内低压”或常高压的不用建泵房,采用临时高压的的要建泵房;也可以不建泵房用潜水消防泵代替。
回复
dgj2010
2011年03月18日 17:05:12
9楼
规范是死的,人是活的,咱们设计人员应该想的是如何达到好的灭火效果,而不是偷懒不画那么一两张图纸。
回复
lirongjing
2011年03月19日 01:32:22
10楼
当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,但是多层却说要求水枪能够流水,
回复
gaoyuwx
2011年03月19日 09:00:02
11楼
