配电箱大小如何确定阿
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2006年04月06日 10:50:36
只看楼主

我是做设计的,配电箱大小从来不标,施工的也没有问过。可是心里总是不踏实,高水平的设计人员即使不标,也应该知道。问问专家,大小是怎么确定的阿?

我是做设计的,配电箱大小从来不标,施工的也没有问过。可是心里总是不踏实,高水平的设计人员即使不标,也应该知道。问问专家,大小是怎么确定的阿?
免费打赏
ccc678
2006年04月06日 13:13:08
2楼
有一个土办法:把所有元件排列一下,留一点走线通道及维修间隙就可以了。不过对您可不适用,您还是写上一句:尺寸由成套厂定得了。一劳永逸!其实设计人员对配电箱的尺寸大多把握不好,不是太大就是小,还是交给成套厂好。
回复
jk_00
2006年04月06日 13:53:10
3楼


虽然有标准的箱子图纸,也可以根据具体元件确定外形尺寸.但由于低压元件规格的多样化和复杂化,而且其安装不需要占用太多空间,还是应该有制造厂自己确定.你放心,不会给你设计成很大的,那样成本就大了.
回复
ahei1983
2006年04月06日 14:42:42
4楼
多谢各位高手。看起来,设计人员乱标注的话,反倒是添乱了,哈哈。
回复
czdq1978
2006年04月06日 14:58:16
5楼
高度方向的尺寸:进出线端一般各留100mm 如果进线端要做跳线排可留200
进线断路器出线端若要做排,则上下元件之间留200-250mm
微断之间留85mm,然后把各排加起来适当留足距离就可以了
宽度方向左右离元件50-70mm
深度方向:箱内最厚的元件再适当放一些尺寸就可以了
最后确定其外形时考虑其协调就可以了
回复
wsywfw
2006年04月11日 11:59:13
6楼
楼主如果是设计院的,在设计图纸时敬请手下留情,不要标注箱体尺寸。一来费您老人家的精力和时间,二来给我们成套厂添乱。