双电源切换保护用的电器安装几处?
shenfg
shenfg Lv.7
2006年04月06日 10:33:57
只看楼主

PC级的双电源自动转换开关前装保护用断路器,假如在低压配电柜中配出回路已有断路器,那么在末端自动切换箱处里面自动转换开关前还要不要再装设断路器?请支点谢谢

PC级的双电源自动转换开关前装保护用断路器,假如在低压配电柜中配出回路已有断路器,那么在末端自动切换箱处里面自动转换开关前还要不要再装设断路器?
请支点
谢谢
免费打赏
ljs1399
2006年04月06日 22:02:38
2楼
不要再装设断路器.
回复
hundure.ll
2006年04月06日 22:36:43
3楼
不要再装设断路器.装隔离开关就行。
回复
梁栋永
2006年04月07日 00:20:36
4楼
一般都不用加什么开关呀,,双电源装置本身也有开关了,,,何必再多此一举
回复
bqg
2006年04月07日 10:40:30
5楼

对呀!
回复
shenfg
2006年04月07日 10:58:49
6楼

PC级双电源没有短路保护功能啊
回复

相关推荐

APP内打开