2楼
把各自的断路器或状态继电器的一对常闭辅助触点接到另一路的二次控制电路上就可以了~~~~~~~~~
回复
3楼
1、在1#进线开关合闸回路串接2#进线开与分段开关辅助接点(2#进线开关常闭接点与分断开关常闭接点并联)。
2、在2#进线开关合闸回路串接1#进线开与分段开关辅助接点(1#进线开关常闭接点与分断开关常闭接点并联)。
3、在分段开关合闸回路串接1#进线开与2#进线开关辅助接点(1#进线开关常闭接点与2#进线开关常闭接点并联)。
回复
4楼
通常就是三楼这位仁兄说的接法
中间是加一个联络柜,形成三合二
回复
5楼
我有四条进线,联络柜左边是1#,2#进线,联络右边为3#,4#进线怎么办呢
回复
6楼
是两电源共同进线吗
回复
7楼
看不懂题意!
回复
8楼
就是10KV系统图中,只有一分段开关柜,左右两侧各有两条进线,几条出线,这时四条进线和分段之间的电气连锁怎样实现
回复
9楼
1#、2#之间软连锁,3#、4#之间也软连锁,同时5锁2钥匙。保证只能两个进行分列运行。
回复
10楼
能详细点吗?我刚开始接触这个行业不太懂
回复
11楼
母联分段上不设电气连锁吗
回复