小白求教:电容柜简单系统图pe怎么算出来的?
dpbill
dpbill Lv.2
2011年03月16日 10:58:11
只看楼主

本人是新手,看到一张道路照明图纸上 pe=14.7kw 设计有49个250w的钠灯 ,功率因数大于0.9,想请教那个pe怎么算出来的,谢谢各位!

本人是新手,看到一张道路照明图纸上 pe=14.7kw 设计有49个250w的钠灯 ,功率因数大于0.9,想请教那个pe怎么算出来的,谢谢各位!
免费打赏
xj.7204
2011年03月17日 10:34:18
2楼
镇流器损耗为灯具功率的20%。
回复
达人赵强
2011年03月18日 10:45:36
3楼
我个人认为pe的计算不是简单的光源额定功率加上镇流器损耗再乘数量,还与照明控制方式有关。若为隔盏控制,分全夜灯和半夜灯。则pe可能就是一半,大家应注意
回复
心香
2011年03月18日 14:34:19
4楼
pe是为总功率,49*0.25*1.2=14.7
此1.2是为照明功率+镇流器功率.镇流器功率为照明功率的20%
回复
yjd107888
2011年03月18日 14:41:22
5楼
pe=49*0.25*1.2=14.7
1.2是为照明功率+镇流器功率.镇流器功率为照明功率的20%(工业与民用配电设计手册第三版)
回复
vagabondmaster123
2011年03月21日 11:03:23
6楼
根据负荷容量,电容补偿大概为1/3
回复

相关推荐