我在设计一个五层的框架商住楼,底层商场面积比上四层住宅面积多两品框架,所以用双柱做了沉降缝,但住下的基础会冲突,该怎么处理呢? 用什么样的基础比较好呢
我在设计一个五层的框架商住楼,底层商场面积比上四层住宅面积多两品框架,所以用双柱做了沉降缝,但住下的基础会冲突,该怎么处理呢?
用什么样的基础比较好呢
2楼
联合基础
回复
3楼
既然是沉降缝,联合基础应该pass掉
考虑采用悬挑结构试试。柱距适当调整,上部悬挑,一层围护墙可以单独作基础。
回复
4楼
基础可相连,但上面可以分开,当抗震缝用
回复
5楼
可以考虑悬挑,也可以做后浇带处理
回复
6楼
同意4楼的观点,总共就5层可以考虑设置抗震逢.那基础可以联合.
如果一定要设沉降逢的话,就得悬挑基础分开.
回复
7楼
如果底层柱荷载不是很大的话可以用悬挑基础梁。
即然是沉降缝,基础应该是要断开的。
回复
8楼
可以局部做成柱下条基。
回复