闭式系统空气是怎么进入管道的
coolheating
2006年04月06日 08:59:17
来自于中央空调
只看楼主

请教各位:闭式系统空气是怎么进入管道的?有哪些可能?

请教各位:闭式系统空气是怎么进入管道的?有哪些可能?
免费打赏
张三
2006年04月06日 09:01:31
2楼
放空系统水或者充水时排气未净!
回复
coolheating
2006年04月06日 09:23:30
3楼
谢谢3g!
但是整个系统去年运行好好的,也并没有放过系统里的水,到今年突然冒出这么多气,难道是去年没放干净?困惑
回复
zys0000
2006年04月06日 10:24:40
4楼

难道清洗过滤器没有放过系统里的水?
在缺水情况下,空气也会从自动排气阀进入水系统。
回复
coolheating
2006年04月06日 10:37:05
5楼
并没有清洗过过滤器也一直没有放过水,所以很奇怪
回复
zys0000
2006年04月06日 14:00:39
6楼
停用后,水系统里的水温上升,体积膨胀,从膨胀水箱溢出。
再次开机,水系统里的水温下降,体积缩小,空气就有机会进入到水系统里
回复
coolheating
2006年04月06日 14:48:43
7楼
谢谢zys0000!
还有从排气阀排出来的气是热的是怎么回事呢?水泵泵体也有点热
回复
zys0000
2006年04月06日 15:15:40
8楼
冷水机组开了没有?
水泵反转、缺水、过滤器堵塞,都有可能造成泵体发热
回复
coolheating
2006年04月06日 15:26:26
9楼
机组开不了,里面好像好多气,一直在排气,排了2天了
回复
zys0000
2006年04月06日 15:35:20
10楼
先观察水泵入口的压力,和楼层静压作比较,可以判断差多少水。
检查膨胀水箱及补水是否正常。
回复
coolheating
2006年04月07日 10:59:50
11楼
还请教一下:水泵的入口阀门关着出口阀门开着的的话,有没有可能使得管道里的水汽化(就是水泵入口处的水)?谢谢!