中型泵站高压电动机起动方式讨论
lesion
lesion Lv.8
2011年03月15日 23:31:02
只看楼主

本人现正在设计一个中型泵站,装机容量为1*300kW+4*400kW=1900kW,每台电动机的电压都为10kV,电源拟从距本泵站500m处的110kV变电站10kV侧引电缆专线过来,该变电站为两台40MVA变压器。由于目前只是做可行性研究设计,最小运行方式短路容量等参数未向供电部门要求提供。本人认为最小运行方式短路容量应该不小于100MVA,根据《工业与民用配电设计手册》第三版P273表6-19,允许全压起动的电动机最大功率(kW)=(0.02~0.03)Sk=(0.02~0.03)*100MVA=(2000~3000)kW>400kW,故认为它们可以采用全压起动,不知道同行们有何高见?

enjoyyourself
2011年03月15日 23:46:18
2楼
像楼主所述情况,完全可以全压启动的。而且你这是纯粹的泵站,也不会对其他设备造成影响。
回复
yjd107888
2011年03月16日 08:25:03
3楼
依楼主所说,全压起动没有问题,如果采用高压变频起动,造价比较高!
回复
leedongcheng
2011年03月16日 08:52:09
4楼
300kW、400kW,直启绝对没问题。
回复
qbw4607
2011年03月16日 08:53:24
5楼
这应该是不是问题的问题。历来都是这样的。更大的电机也不会有问题。
回复
swing-1
2011年03月17日 16:24:18
6楼
100MVA的短路容量,直接起动完全没问题。
回复
jia_beiping
2011年03月17日 17:31:00
7楼
高压电器软启动柜就可以保证电机的安全和电网的安全
回复
lingxuct
2011年03月17日 17:31:52
8楼
2台2万的变压器(而且是110KV系统接下来的),带1*300kW+4*400kW=1900kW这么点电机,全压直接起动也是毛毛雨!

400KW电机在10KV系统上的全压起动电流最大是204A,20MVA变压器10KV侧额定电流为1100A!毛毛雨还是小的。
回复
至乐
2011年03月18日 08:58:38
9楼
10kV 最大400kW 直接起启没任何问题 我们6kV 800kW的水泵都是全压起动
回复
yuwd1966
2011年03月19日 09:56:15
10楼
我公司的50MVA变压器,2km的10kV输电电缆,3250HP压缩机电动机直接启动,电压降不到6%。所以全压启动是没问题的。
回复
百家争鸣
2011年03月19日 11:21:08
11楼
从三个条件:1、变电所的10KV母线短路容量;2、启动电机功率;3、线路长度按照经验考虑直接启动10KV电动机的最小2000KW没有问题!!
回复

相关推荐

APP内打开