【请教】没有维护结构的钢框架风荷载输入问题
phlyman
phlyman Lv.9
2011年03月15日 22:07:12
只看楼主

没有维护结构的钢框架风荷载输入问题一个多层的钢结构框架工业厂房,厂房四周及屋顶没有维护结构,开敞式的,请教一下用PKPM的STS框架模块建模SATWE计算的时候,如何定义水平风荷载呢?SATWE总信息里风载信息是按有维护结构封闭的模型加载计算的,SATWE特殊风载只能施加竖向的特殊风荷载。。。

没有维护结构的钢框架风荷载输入问题

一个多层的钢结构框架工业厂房,厂房四周及屋顶没有维护结构,开敞式的,请教一下用PKPM的STS框架模块建模SATWE计算的时候,如何定义水平风荷载呢?SATWE总信息里风载信息是按有维护结构封闭的模型加载计算的,SATWE特殊风载只能施加竖向的特殊风荷载。。。
免费打赏
天涯居士
2011年03月16日 09:10:45
2楼

PKPM里的风荷载有敞开式的选项呀。
回复
phlyman
2011年03月16日 12:33:52
3楼

请问在哪里设置呢?找不到。。。
回复
华华周
2011年03月16日 16:25:31
4楼
荷载规范力貌似有个零点几的系数
回复
phlyman
2011年03月17日 17:06:56
5楼
我打算按受风荷面积进行换算折减,不知道这样是否可以?
譬如全封闭面积为100,敞开式柱梁受风面积10,就把基本风压调成10/100*W0。
回复
fei5478
2011年03月18日 16:24:45
6楼
3d3s好像也得增加板单元吧!要不就是手算,然后以线荷的形式输入。
SATWE特殊风载绝对可以加水平特殊风荷载。
回复
liyongls1002
2011年05月08日 19:36:50
7楼
回复
kafeihfdcb
2011年05月09日 11:38:45
8楼
楼主说的不会是 窑尾框架吧?
回复
add_oil
2011年05月09日 11:41:39
9楼
荷载规范里有根据受荷宽度去折减的规定。。