请教:比如地面坡度4%,雨污水管也做4%坡,是不是很大?雨污水管敷设坡度一般多大为限?
请教:比如地面坡度4%,雨污水管也做4%坡,是不是很大?雨污水管敷设坡度一般多大为限?
2楼
坡度没有限制,但是流速有限制,校核流速不要超过要求。
回复
3楼
不过 规范流速非金属管不要大于 5m/s 是不是太大了 坡度4% 好像没有超过5m/s
回复
4楼
控制流速是为了避免水流对管道的冲刷,既然规范说了不要大于5m/s,那就是前人研究的成果,我们只要照着去做。
回复
5楼
基本上可以达到20%左右时候都是可以的
回复
6楼
4%的坡度有点大了,水力计算表都不好查!
可以考虑做跌水井啊!
回复
7楼
我有一个项目就是一直在做跌水井的,可总工看了说最好不要做那么多,说是跌水井很容易坏的,让我随地面坡度做,只要保证不超过最大流速就好了,郁闷得我又重新改了
回复
8楼
要注意下游管道的坡度。大流速进入小流速管道容易澭水。
如果没有这个问题,完全可以按照上述最大流速来校合,并且可以相应减小管径。
回复
9楼
不超过最大流速就行,4%应该不会。我做过6%的。
回复
10楼
以前看过一篇论文,规定最大流速5m/s太小了,完全可以超过,比如山城重庆,坡度大于0.1的路段多去了,但管道并不见有什么损坏,
有时规范数据是拍脑袋拍出来的,不见得有多科学
回复
11楼
我看过规范,计算最大坡度的公式太复杂了,有没有简单一点的,可以直接查的阿
回复