污水处理曝气量的计算公式复杂,在工程运用中,污师们总结了一些经验公式来快速简便的计算耗氧量,把复杂的工作简单化了,不过经验公式仅限于交流和对比的,设计方案中是禁止利用经验公式来计算曝气量的! 例如:参数:水量:46t/h,COD:1200mg/L 无BOD数据,按BOD=0.5*COD=600mg/L计 01按气水比计算: 接触氧化池15:1,则空气量为:15×46=690m3/h
污水处理曝气量的计算公式复杂,在工程运用中,污师们总结了一些经验公式来快速简便的计算耗氧量,把复杂的工作简单化了,不过经验公式仅限于交流和对比的,设计方案中是禁止利用经验公式来计算曝气量的!
例如:参数:水量:46t/h,COD:1200mg/L
无BOD数据,按BOD=0.5*COD=600mg/L计
接触氧化池15:1,则空气量为:15×46=690m3/h
活性污泥池10:1,则空气量为:10×46=460m3/h
调节池5:1,则空气量为:5×46=230m3/h
合计空气量为:690+460+230=1380m3/h=23m3/min
每小时BOD去除量为0.6kg/m3×1100m3/d÷24=27.5kgBOD/h
则需空气量为:41.25kgO2÷0.233O2/kg空气=177.04kg空气
则空气体积为:177.04kg÷1.293kg/m3=136.92m3
则实际需空气量为:136.92m3÷0.2=684.6m3=11.41m3/min
曝气强度一般为10-20m3/m2h,取中间值,曝气强度为15m3/m2h
则空气量为:125.4×15=1881m3/h=31.35m3/min
则空气量为3×120=360m3/h=6m3/min
根据停留时间算出池容,再计计算出共需曝气头350只,需气量为3m3/h只
则共需空气350×3=1050m3/h=17.5m3/min
再加上调节池的需气量6m3/min,共需空气:23.5m3/min
仅供参考,大设计院一般用气水,我们设计用经验值大约1公斤COD需要1公斤氧气,1kg氨氮需要45.7kg氧气。