帮我审审看有什么问题
chenpaook
chenpaook Lv.2
2006年04月05日 21:53:07
来自于中央空调
只看楼主

办公楼空调高手帮我审审看有什么问题

办公楼空调高手帮我审审看有什么问题
e06f225442790f42d054.rar
0 B
立即下载
张三
2006年04月05日 22:03:14
2楼
你太喜欢风机盘管了!
新风支管接入风机盘管回风口,不符合有关规范的要求。
没有考虑水力平衡!
设计说明不符合要求!
回复
toplhc
2006年04月06日 09:53:35
3楼
建议楼主最好把工程信息删除,免得惹来不必要的麻烦;在网上见到的图纸中,这套有不少值得借鉴的地方,只有末端也说不出什么

可能是2005年8月出图的缘故,如楼上所说违反GB50189-2005中5.3.12;风口定位尺寸未标注,需作出说明;设计说明中有厂家名称;设计说明与平面图不符,排风系统等未作出说明;建议尽量采用标准图例
回复

相关推荐

APP内打开