紧急求教!!!!塔楼的水箱容量问题
97jpmomo
97jpmomo Lv.2
2002年12月10日 15:37:07
只看楼主

某7层商住楼,下面2层是商铺,上面是3个一梯二户的塔楼,我定的消防水量10l/s,并且每个塔楼的水箱容量都是6立方。这样是不是太多了,是否只在一个塔楼上设一个就行了?

某7层商住楼,下面2层是商铺,上面是3个一梯二户的塔楼,我定的消防水量10l/s,并且每个塔楼的水箱容量都是6立方。这样是不是太多了,是否只在一个塔楼上设一个就行了?
免费打赏
truck
2002年12月10日 18:24:39
2楼
是,一个就够了
回复
wuke
2002年12月10日 20:10:37
3楼
三个,总容积为6立方米,管网系统互相连通。如采用一个其它两座塔楼顶层压力可能不够。
回复
ntsjcs
2002年12月10日 20:58:23
4楼
一个就够了 ,压力问题可以考虑增压。
回复
huanghoufu
2002年12月10日 21:13:45
5楼
一个。压力问题可有儿个办法:1。屋顶连接管加大 2。如只是消防也可考虑加管道泵(一般也不必,对多层消防无7米压差要求)
回复
huanghoufu
2002年12月10日 21:16:33
6楼
一个。压力问题可有二个办法:1。屋顶连接管加大,水箱做高点(一般楼梯上才是水箱间,可要求建筑做高点) 2。如只是消防也可考虑加管道泵(一般也不必,对多层消防无7米压差要求)
回复
huanghoufu
2002年12月10日 21:26:57
7楼
wuke 大哥 你是雅克的把??我有事找你,请联系我!qq:19391750

huanghoufu@sohu.com
回复
2002wjs
2002年12月10日 21:49:53
8楼
同意
回复