请教关于商务大厦的空调设计方案
糖葫芦ivtmc
2011年03月15日 16:26:21
来自于中央空调
只看楼主

小弟现在手头有个商务大厦的项目 广州地区大厦地上19层,地下1层 总建筑面积约为26000平米地下一层为停车场 1800平米首层为商场 3500平米2层到5层为办公室 2层3500平米 3到5层每层2900平米6到11层也是办公室 每层800平米12到17层是客房 12到15层每层为800平米 16、17层每层400平米18层是楼顶和上19层的楼梯 19层是160平米的旋转餐厅空调使用约面积20000平米

小弟现在手头有个商务大厦的项目 广州地区
大厦地上19层,地下1层 总建筑面积约为26000平米
地下一层为停车场 1800平米
首层为商场 3500平米
2层到5层为办公室 2层3500平米 3到5层每层2900平米
6到11层也是办公室 每层800平米
12到17层是客房 12到15层每层为800平米 16、17层每层400平米
18层是楼顶和上19层的楼梯 19层是160平米的旋转餐厅
空调使用约面积20000平米
老板要求办公室和客房分开做空调系统
商场、办公室区域单冷,客房区域冷暖。
单位冷负荷 办公室区域 160W/㎡ 客房区域 130W/㎡ 商场 250W/㎡
希望大家多提供意见建议。

我在图纸上,没看到有预留空调机房,空调管井都没看到

现在对方要求只做主楼的空调设计就可以了,首层到3层为大厅及商场,每层553平米 现在考虑用EK的柜式空气处理机 4到17层为酒店客房采用盘管加柜式空气处理机送新风 19层餐厅不知道怎么搞。
看图。

[ 本帖最后由 tangmingc 于 2011-3-17 11:51 编辑 ]

19c.jpg


19cw.jpg

免费打赏
jianhua4350
2011年03月15日 19:35:48
2楼
我觉得你冷源应该采用制冷机组或者直燃机之类的
地下一层为车库,不需设置空调系统
首层为商场,建议采用全空气系统,机房设置参见建筑图
2-19层位办公室、客房、餐厅,采用风机盘管加新风的系统
具体的新风机组设置得看设备层位置和建筑图纸
客房、餐厅分开,那就设置两套系统就可以了呵呵
回复
cnbbzz
2011年03月16日 07:34:12
3楼
老板要求办公室和客房分开做空调系统 --- 这个比较重要,是否这2个系统要完全分开?
回复
糖葫芦ivtmc
2011年03月16日 10:18:15
4楼
是的,2个系统完全分开,办公室和客房以后可能是2家公司管理,
19层旋转餐厅怎么做?一拖一?室外机挂在外墙上?
回复
junxiaowen
2011年03月16日 11:56:31
5楼
水系统一定要分开;可以从动力站单独出管;商场的供冷时间与客房不同;
回复
crab21
2011年03月16日 15:20:26
6楼
客房采用风冷热泵机组供冷及供暖,办公及商业采用两台螺杆机供冷;客房采用四管制,办公及商业采用两管制;
回复
chengshiguyi
2011年03月16日 15:46:58
7楼
汗!~

四管制的是同时可制冷制热
回复
gtbilly
2011年03月16日 16:41:41
8楼
这个好说啊
办公楼、商场、旋转餐厅用VRV
客房冷热源
1.螺杆机+热水机组
2.燃气充沛,气源稳定就用直燃机,少一套锅炉房

没预留机房,管井,你就不会按需给建筑提啊?!
回复
gtbilly
2011年03月16日 17:44:50
9楼
偶不是厂家滴,下午倒是接待了一个VRV厂家的。。。。
我们这里只是探讨方案
此建筑4类功能房间:1.商场2.办公室3.客房4.餐厅
因无图,顾有抛开建筑图暂不管,纯讨论方案
首先楼主需要跟业主了解清楚商场,办公室,客房,餐厅的管理计费问题,如此才可下手去分系统,否则神马都是浮云。
再者,考虑办公楼的层数及高度,做VRV从管路长度和分开管理计费来说都是合适的,能否摆在室外地坪位置,这个归于跟建筑和业主讨论的范畴,如建筑和业主均无法提供摆放位置,我们再枪毙这个方案也不迟,怎么是误人子弟呢?
旋转餐厅面积较小,再单独设一个空调机房,且核心筒结构是很紧凑的,空间不富裕,特别是剪力墙哦,是革结构的命哦,抛开技术层面,我们是不是要考虑下业主的想法呢,设一个机房,他可能不干哦。。。

方案,在于讨论,没什么对错,集思广益罢了,这里只是给楼主提点建议。。。。。
回复
cnbbzz
2011年03月17日 07:19:37
10楼
楼上“首先楼主需要跟业主了解清楚商场,办公室,客房,餐厅的管理计费问题,如此才可下手去分系统,否则神马都是浮云。”这句很好,很欣赏。

如果是出租办公楼,VRV也挺合适,商场也有很多类型的,不一定是大空间的,所以要分门别类讨论,楼主还是多提供点信息。
回复
ziyiyinzhe
2011年03月17日 13:47:14
11楼
商场大空间不太好做VRV系统(主要是铜管长度以及制冷衰减问题),倒是可以考虑使用大型水冷离心机组或螺杆机组供冷,然后再根据商场布局决定是否使用集中式的空气处理机组(空调风柜针对打空间),风机盘管(针对店铺分隔多的情况),亦或者可以两者皆有。倒是办公楼这种间隔比较多,功能区分割的比较小且各各自独立的情况可以做VRV系统,但也要考虑到功能分区计费的问题。解决方法可能就是VRV系统不能太大,以做到灵活配置。旋转餐厅的话暂时还没有接触过,但我想应该有支撑柱之类的结构,可以考虑在这个上面做点文章。
回复

相关推荐

APP内打开