操作电源用电压互感器二次接线问题
a28154856
a28154856 Lv.5
2011年03月15日 11:43:30
来自于变压器
只看楼主

现有一组高压柜缺少操作电源AC220V,解决方案:在进线柜增加一个电压互感器(JDZC-10 10/0.22KV 容量:1000-1500KV改为1000-1500VA)作为操作电源;问: 此电压互感器二次接线需要接地吗?(原因:保护接地用,防止高压窜到低压侧)[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 17:23 编辑 ]

现有一组高压柜缺少操作电源AC220V,解决方案:在进线柜增加一个电压互感器(JDZC-10 10/0.22KV 容量:1000-1500KV改为1000-1500VA)作为操作电源;
问: 此电压互感器二次接线需要接地吗?(原因:保护接地用,防止高压窜到低压侧)

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 17:23 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2011年03月15日 11:47:37
2楼
容量的单位不是KV,是KVA!

第二、如果是KVA后,容量1000~1500的电压互感器是没有的,且变压器也是大型的了!!!
回复
lingxuct
2011年03月15日 11:49:57
3楼
高压柜缺少操作电源,高压柜所在地方有没有照明?

从照明电源上取220V电源,经UPS后就可以用了!

电压互感器的二次必须接地,是为了安全!
回复
anhuidiangong
2011年03月15日 13:50:09
4楼
我们做过很多工程,在主进线柜用直变220V的互感器,二次侧是不需要接地的。可以做取样用,如果用于操作电源,需要用220V隔变,隔变有接地侧的接10/0.22PT的出线。
回复
anhuidiangong
2011年03月15日 13:51:55
5楼
隔变选500 ,1000VA的就可以了。
回复
a28154856
2011年03月15日 14:07:16
6楼


谢谢指正!容量为1000-1500VA,
回复
a28154856
2011年03月15日 14:12:04
7楼
我的做法是为了安全起见二次侧接地。
回复
yjd107888
2011年03月15日 14:22:08
8楼
电压互感器二次侧需要接地
回复
yujunzhilian
2011年03月15日 15:24:44
9楼
区管说的正解。
不过你现在非得在进线柜用PT取,也可以,我们公司就经常这样设计的。
二次侧肯定是要接地的。
回复
lsf6136
2011年03月15日 21:14:12
10楼
此电压互感器二次接线不需要接地。给控制电源提供电源。
回复
zxl8250
2011年03月16日 11:25:58
11楼
二次侧不需要接地
回复

相关推荐