请教过滤器知识
jinwei82
jinwei82 Lv.2
2006年04月05日 18:09:44
只看楼主

请教各位大虾,系统是这样的:新风直接经过G4,F8过滤直接到H14,然后不设回风,请问这样的系统中高效可以大约用多久?谢谢!!

请教各位大虾,系统是这样的:新风直接经过G4,F8过滤直接到H14,然后不设回风,请问这样的系统中高效可以大约用多久?谢谢!!
免费打赏
vincent_nk
2006年04月05日 18:48:41
2楼
中效还可以,高效就有问题了,估计一年左右。
一般情况过滤器都是逐级布置,每隔2-4级布置一个,前一个的作用就是保护后一个的高级别过滤器的安全,因此个人觉得你的F8和H14之间最好再放一个H11,以确保H14的使用。
回复
zling-18
2006年04月05日 19:16:02
3楼


回复
zhuhang
2006年04月05日 20:51:38
4楼
应该没有问题,用5~10年没有问题啊,我们一直是这样设计的啊!
回复
nky6666
2006年04月05日 21:23:14
5楼
是全新风吗
回复
jinwei82
2006年04月06日 08:32:42
6楼
据我了解,G4到F7然后到H10,最后是H14,有回风,这样最好.
是的,全新风.
( 5.6年?你们也是这样的设计吗?全新风,然后H14前F8预过滤?这么厉害,不太相信!)
回复
vincent_nk
2006年04月06日 09:05:59
7楼
是否需要设置回风应该是根据房间功能要求,而不是出于对过滤器的考虑
回复
jinwei82
2006年04月06日 13:08:07
8楼


是的,净房内部产生酸性气体.所以不回收.
回复
vincent_nk
2006年04月06日 17:14:29
9楼
哦,那你排风怎么处理的
回复
jinwei82
2006年04月07日 09:35:59
10楼
通过酸雾塔吸收,处理.
回复
zgforyou
2006年04月07日 09:53:49
11楼
主要是看你高效的数量和断面风速。