关于隧道照明系统,原设计,变电所到照明配电箱采用VV22 4*25的供电电缆,采用三相四线接法;而我想将设计中的电缆改为VV22 4*16的供电电缆;设隧道灯具采用250W灯具,共90个;问通过什么样的公式来计算所选型号的电缆,公式是怎么的???多谢个位大侠相助!!!!
关于隧道照明系统,原设计,变电所到照明配电箱采用VV22 4*25的供电电缆,采用三相四线接法;
而我想将设计中的电缆改为VV22 4*16的供电电缆;设隧道灯具采用250W灯具,共90个;
问通过什么样的公式来计算所选型号的电缆,公式是怎么的???
多谢个位大侠相助!!!!
2楼
可根据电缆的载流量,上一级断路器能够保护这电缆和电压降来选定。
回复
3楼
兄弟,能说具体点吗,能举个数子的例子吗,或公式!多谢了
回复
4楼
设隧道灯具采用250W灯具,共90个; 长度是多少???
回复
5楼
长度可以设一下,如300米,这只是到配电柜的供电电缆;灯具的连接电缆采用4*16的三相四线制接法供电
回复
6楼
选大一级好点,一般这些灯功率因数都不高。启动电流也大
回复
7楼
能不能告诉我一个计算的方法啊,我要用数据来说明业主,多谢了
回复
8楼
用电流矩法;
回复
9楼
各位大侠,能不能说请楚点啊?????????///
回复